Typisches Fehlerbild für eine N-PE-Verbindung hinter dem FI oder eine N-Verbindung vor-hinter FI oder eine N_Verbindung hinter den FIs. Der Fehler kann irgendwo in der Anlage liegen. FI-defekt kann man ziemlich sicher ausschließen; trotzdem sollte der ausgetauscht werden gegen einen 30mA-FI.