Siemens LOGO Analogwert ausgeben

Diskutiere Siemens LOGO Analogwert ausgeben im Forum Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik im Bereich DIVERSES - Hallo, ist es bei einer Siemens LOGO möglich, einen Analogwert erst auszugeben, wenn ein Digitales "1" Signal anliegt, z.B eine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
G

Grilli

Beiträge
97
Hallo,

ist es bei einer Siemens LOGO möglich, einen Analogwert erst auszugeben, wenn ein Digitales "1" Signal anliegt, z.B eine Hand/Automatiksteuerung für eine gedimmte Leuchtstofflampe?

Gruß Grilli
 
Hallo,

geht nach meiner Meinung nur , wen die Quelle für das analoge Signal die Funktion "Analogrampe" ist...

Welche Quelle erzeugt bei dir das Analogsignal ?
 
also es ist eigentlich keine echte Schaltung nur zur Übung, die Quelle wäre in dem Fall ein Poti 0-10V
 
Das geht mit dem Analog-Mux.

Gruß
Jürgen
 
danke, habs ausprobiert, funktioniert so.
 