P
pepes6161
- Beiträge
- 8
Spannung auf die nicht abgeklemmte Schutzleiter!
Seltene Phänomen, Spannung auf die Schutzleiter 70, 110V AC Spannung
Gemessen mit Phasenprüfer, verschiedene Multimeter.
Gemerkt habe nur draußen wollte ein Tauchpumpe ins Wasser Anschließen
Und habe einen Stromschlag bekommen…
Das ist eine Älteren Haus Bj „68“ Steckdosen sind 2 Polig keine Schutzleitung
Soweit alle Steckdose überprüft es wahren ein Paar Brücken im Keller
Klassische Null (Null mit PE Brücke). Habe soweit alles Rausgenommen.
Stromkasten ist ein Drehzähler sind 7 Schraubsicherung
Eherd 3 x 16 A
Keller 1 x 10A
Brenner Heizung 1 x 16A oder 1 x10A
Wohnung 2 Stromkreise 2 X 16 A
Jetzt habe soweit alle zusätzliche Steck, Schalterdosen die PE Abgeklemmt
Weil Angst habe..
In Wohnung habe keine Probleme nur im Keller die Neun
Sind 2, 3 Steckdose und zu Garage 2 Steck+ Lichtschalter.
Habe auf die Pe Spannung und der ist nirgendwo Abgeklemmt?
Habe andren Neunleitung probiert gleiche Problem.
Verstehe Einfach nicht eine Leitung die nicht Angeschlossen ist in der Luft
Und hat Spannung.
Habe viele Elektriker gefragt jede sagt etwas anderes, Falsch gebrückt,
Unterbrechung etc..
Ich weiß nicht wie gefährlich sind die 70,110 V AC
Kommt drauf an welche Ampere wie soll ich Prüfen?
Wer kann mir ein paar Tipps geben?
Mit freundlichem Gruß
Peter
[/b]
Seltene Phänomen, Spannung auf die Schutzleiter 70, 110V AC Spannung
Gemessen mit Phasenprüfer, verschiedene Multimeter.
Gemerkt habe nur draußen wollte ein Tauchpumpe ins Wasser Anschließen
Und habe einen Stromschlag bekommen…
Das ist eine Älteren Haus Bj „68“ Steckdosen sind 2 Polig keine Schutzleitung
Soweit alle Steckdose überprüft es wahren ein Paar Brücken im Keller
Klassische Null (Null mit PE Brücke). Habe soweit alles Rausgenommen.
Stromkasten ist ein Drehzähler sind 7 Schraubsicherung
Eherd 3 x 16 A
Keller 1 x 10A
Brenner Heizung 1 x 16A oder 1 x10A
Wohnung 2 Stromkreise 2 X 16 A
Jetzt habe soweit alle zusätzliche Steck, Schalterdosen die PE Abgeklemmt
Weil Angst habe..
In Wohnung habe keine Probleme nur im Keller die Neun
Sind 2, 3 Steckdose und zu Garage 2 Steck+ Lichtschalter.
Habe auf die Pe Spannung und der ist nirgendwo Abgeklemmt?
Habe andren Neunleitung probiert gleiche Problem.
Verstehe Einfach nicht eine Leitung die nicht Angeschlossen ist in der Luft
Und hat Spannung.
Habe viele Elektriker gefragt jede sagt etwas anderes, Falsch gebrückt,
Unterbrechung etc..
Ich weiß nicht wie gefährlich sind die 70,110 V AC
Kommt drauf an welche Ampere wie soll ich Prüfen?
Wer kann mir ein paar Tipps geben?
Mit freundlichem Gruß
Peter
[/b]