WAGO-Klemmen verbinden. Wago hat für alle Klemmen eine Zulassung zur nicht-revisionierbarem Einsatz.
Ja da war im anderen Forum ein Beitrag zu.
Hier mal kurz das wesentliche
Mir gefällt auch die neue Wago Lösung.
Gab es da nicht eine VDE, das Lösbare Verbindungen Prüfbar und Zugänglich sein müssen`?
Das "Prüfbar" habe ich in VDE 0100-543.3.2 für Schutzleiter gefunden
Dort werden einige Ausnahmen beschrieben.
Schrumpfschlauch ist nicht aufgeführt.
Was sind "gekapselte Verbindungen" der Ausnahmen?
Mit mit dem Zugänglich hat WAGO aufgegriffen. Seite 4
https://www.wago.com/medias/MM-3670...mMTM1MzJkZGM5MWQzNmNjOTlkMDc3ZjEyZDYyNDUyYjZh
Die von mir gefundene Zugänglichkeit von Schutzleiter ist aus der frei verfügbaren VDE für Ausbildungszwecke VDE 0100.
Sollte die nicht mehr gelten? VDE (0100-540): 2012-06 finde, ich in dem Auszug. Bei WAGO steht, dass es 2013 Änderungen gab, jedoch an anderer Stelle. Wago schreibt zur DIN VDE 0100-520:2013-06
VDE 0100-540: 2012-06 sagt, die Normen suche beim VDE, ist noch gültig
E DIN VDE 0100-540/A1 VDE 0100-540/A1:2018-09 ist dann irgendwann der Ersatz. Wird das dort angepasst?
Darf ich nach aktueller Norm dann nur Leitungen ohne Schutzleiter so reparieren?
https://www.diesteckdose.net/images/smilies/isagnix.gif
Sonderauszug zu DIN VDE 0100 - Errichten von Niederspannungsanlagen
Einstiegshilfe zu DIN VDE 0100 für Ausbildungszwecke
Rechts auf der Seite
Informationen zur Ausbildung - VDE VERLAG
Leider ist die Stelle die WAGO anspricht ist nicht in dem Sonderauszug
Die Stelle für Schutzleiter VDE 0100-543.3.2 schon.