stegleitung oder nym?

Diskutiere stegleitung oder nym? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! In einem relativ alten Haus mit bestehender E-Installation sollen neue Leitungen verlegt werden. Da die vorhandenen teilweise...

  1. #1 tklarmann, 30.05.2013
    tklarmann

    tklarmann

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!

    In einem relativ alten Haus mit bestehender E-Installation sollen neue Leitungen verlegt werden.
    Da die vorhandenen teilweise noch einen roten Schutzleiter haben, sollen diese ersetzt werden.
    Geplant ist, Schlitze zu fräsen und dann im, bzw. unter Putz neue Leitungen zu legen.
    Jetzt meine Frage: Was spricht für bzw gegen Nym im Vergleich zu Stegleitung?

    Vielen Dank schonmal
     
  2. Ixoem

    Ixoem

    Dabei seit:
    11.05.2013
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Nym ist zu empfehlen, da es universeller einsetzbar ist (darf in Feuchträumen und auch offen verlegt werden). Ein weiteres Problem bei Stegleitung sind meiner Meinung nach die Befestigung und die Biegungen.
     
  3. #3 helge 2, 30.05.2013
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Stegleitung ist heutzutage noch teilweise erlaubt.
    Aber ohne zwingenden Grund würde sich kein E-Fachbetrieb damit "abquälen".
    Wenn bei Neuinstallation eh alles neu geschlitzt wird auf jeden Fall NYM-Leitungen.

    Und ich gehe mal von einer kpl.Neuinstallation aus.

    Gruß helge 2
     
  4. #4 AgentBRD, 30.05.2013
    AgentBRD

    AgentBRD

    Dabei seit:
    09.10.2011
    Beiträge:
    1.606
    Zustimmungen:
    1
    Dazu kommt, dass Stegleitungen zudem teurer sind. Also wenn wirklich die freie Wahl besteht, sehe ich überhaupt keinen Grund mehr für Stegleitungen. Biegungen sind nämlich echt eine undankbare Arbeit. Muss man nicht haben.
     
  5. HoBi06

    HoBi06

    Dabei seit:
    11.03.2009
    Beiträge:
    40
    Zustimmungen:
    1
    NYM ist auf jeden Fall der Stegleitung vorzuziehen.
    Ich bin derzeit an der Renovierung von Wohnungen aus den 70-80er Jahren die mit Stegleitung installiert wurden.Die Isolation der Stegleitungen obwohl unter Putz verlegt sind hart und brüchig.NYM Leitungen ebenfalls aus dieser Zeit(Anschlüsse in Bäder) sind noch immer elastisch und können weiter verwendet werden.
     
  6. #6 tklarmann, 30.05.2013
    tklarmann

    tklarmann

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für Eure Antworten

    Das hätte ich nicht gedacht, daß die Antworten so stark contra Stegleitung ausfallen obwohl die soviel flacher sind.

    Also, Steg gestorben :wink:
     
  7. #7 Octavian1977, 30.05.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    Nachteile Stegleitung:
    Putzüberdeckung von 3mm ist zwingend einzuhalten.
    Leitungen sind empfindlicher gegenüber Bewegungen des Gebäudes
    Der Platzbedarf ist deutlich höher, besonders bei modernen Installationen mit entsprechend vielen Stromkreisen langt die Installationszone da nicht aus.
    Insbesondere beim Richtungswechsel ist sehr viel Platz von Nöten. Offene Verlegung in z.B., Steigeschächten ist nicht möglich.
    Der Preis ist auch höher.

    Nachteile NYM:
    Leitungen sind Dicker Schlitze müssen somit etwas tiefer werden oder der Putz dicker.
     
  8. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    4.084
    Zustimmungen:
    176
    Hallo,
    wer jedoch bei den heute oft dünnen Wänden, die Schlitztiefen nach Din einhalten will, hat mit Stegleitung eine günstige Lösung.

    Ja, auch ich habe alte Zerbröselde Stegleitungen gesehen.

    http://www.kalksandstein.de/bv_ksi/?page_id=13487
    Da sind lange Schlitze in Tragenden Wänden erst >= 240 mm zulässig
     
  9. #9 tklarmann, 30.05.2013
    tklarmann

    tklarmann

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    3mm Putzüberdeckung bei Stegleitung?

    Also auch bei NYM würde ich allein vom Gefühl her mindestens von 5mm Putzüberdeckung ausgehen.
    Wie ist denn da die Vorschrift?
    Nur nochmal zum Verständnis: Wir sprechen hier von NYM Verlegung ohne Rohr?
     
  10. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.133
    Zustimmungen:
    315
    Die Dicke des Putzes ist bei NYM wurst, genaugenommen darf die auch halb eingeputzt betrieben werden - Ausnahmen sind hier so Regelungen wie das Badezimmer betreffend und der gesunde Menschenverstand und nach DIN 18015 sollen die Leitungen in Wohnungen unsichtbar verlegt werden - aber technisch ist es vom Grundsatz her Egal.
     
  11. #11 Octavian1977, 30.05.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.303
    Zustimmungen:
    957
    nym könnte man auch Aufputz verlegen.

    Wenn man sich eine komplett renovierung einfacher machen will kann man das NYM auch in Sammelhaltern unter der Decke montieren und dann eine Zwischendecke darunter setzen. Dann brauch man nur nach unten zu Schaltern Steckdosen etc. einen Schlitz zu ziehen.
    Ist auch für die Gebäudestatik eindeutig besser
     
  12. #12 tklarmann, 31.05.2013
    tklarmann

    tklarmann

    Dabei seit:
    29.03.2012
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank!

    Ich kann mich nur nochmal für Eure Antworten bedanken.
     
Thema:

stegleitung oder nym?

Die Seite wird geladen...

stegleitung oder nym? - Ähnliche Themen

  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen

    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. NYM Leitung verlängern... viele Meinungen

    NYM Leitung verlängern... viele Meinungen: Hallo alle zusammen, ich wollte ich nun hier Fragen wie bei euch die Meinung ist wie man am Sinnvollsten NYM-Leitungen auf einer Kabeltrasse...
  3. Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!

    Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!: Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  4. neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?

    neue Stegleitung für die Deckenbeleuchtung. Welche Dosen? Bis wohin mit der Stegleitung?: Hallo zusammen, ich möchte neue 3 Adrige Stegleitung für die Deckenbeleuchtung verlegen. (Decke aus Holsteinen, Schlitzen nicht möglich). Der...
  5. NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?