Diskutiere Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo alle miteinander, ich brauche dringend eure Hilfe. Ein Kollege von mir hat zur Belüftung seines Getreides eine Lagerbelüftung...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #41
Hallo,

ja , da liegst du falsch.

18,5 kw ist die mechanische Wellenleistung. Je nach Wirkungsgrad ist die aufgenommene elektrische Leistung höher , entsprechend auch der aufgenommene Strom....
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #42
stimmt ;) aber wir kennen ja keinen wirkungsgrad. dann werden es wohl doch um die 32 A sein.
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #43
Mir geht es eher um den Anlaufstrom und zudem kann ich mir schwerlich vorstellen, dass mit 50A gl bei diesen Voraussetzungen die geforderten Abschaltbedingungen erfüllt werden...

MfG; Fenta
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #44
@Fenta
Was sind denn in diesem fall die geforderten abschaltbedingungen?
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #45
also ich weis ja nicht welche Tabellen ihr da habt, aber nach meiner ist alles im zulässigen Bereich.(wenn wir von 32 A ausgehen)
Leitungslänge 50 Meter
5*10 mm²

Spannungsfall:
NYM+NYY: 5*10: 3*50 A - 34,64 KW - max.Leitungslänge 77,6 Meter bei Drehstrom und zul. 3% Spannungsverlust

Zuordnung Sicherungen:
3 belastete Adern - 10mm² Verlegeart B2 macht
Iz 46A und In 35A
reicht also auch

Wiso nur 32 fragt ihr?
Pel=U*I*SQR(3)*cos phi =18,84
Pmech/Pel=Wirkungsgrad
18,84/18,5 = 0,98 - dürfte hinkommen oder?
cos phi wurde von mir mit 0,85 angenommen.

Bleibt also bei 32 A Nennstromaufnahme.
Hätte man also gleich 35 A Schmelzsicherungen verwendet, wäre alles paletti gewesen, bis auf die Brücken im Klemmbrett!
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #46
Ja ja, reite doch nochmal auf dem Klemmbrett rum... :cry: Also wir haben erst 35A Schmelzsicherungen probiert, die hielten aber nicht so wirklich im Anlaufmoment. Die dann verwendeten 40A Schmelzsicherungen tuen ihre Arbeit einwandfrei und ohne Probleme.
 
  • Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo
  • #47
mag ja sein das Du 40 A brauchst - der Anlaufstrom kann schon höher sein - mir scheinen da aber dann die Herstellerangaben nicht ganz zu stimmen.
Wenn der Hersteller 35 A Vorsicherung vorgibt, müssen die auch reichen - wenn auch im Anlaufmoment mehr fließt - dafür sind ja Schmelzsicherungen träge. (siehe Kennliniendiagramm) - oder liegt da ein Fehler bei Dir vor?
Fakt ist, das bei 40 A Vorsicherung Du Dich weit rauslehnst mit den 5*10mm² - was in der Praxis öfter vorkommt - aber das gehört ja nicht hier her - Das ist der Unterschied Theorie und Praxis.
/Oberlehrermodus aus
Wenn alle Stricke reißen, Verlegerohr aufschlitzen und Leitung mit Nagelschellen befestigen.
Warum? aus Verlegeart B2 wird C - und alle Sorgen sind weg-das nennt man dan angewandte Theorie oder so.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Stern-Dreiech-Anschluss/Sicherungen "fliegen" sofo

Ähnliche Themen

Stern-Dreieck-Schalter anschließen

Alter Transportaufzugsmotor (DEMAG)

Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss

Elektromotor mit Frequenzumrichter. Ich kriegs nicht hin...

Stern Dreieck Schalter

Zurück
Oben