    Hallo Leute,

    ich hab mal ne frage.
    wenn auf nem motor typenschild 230V/400V/50Hz draufsteht, wie muss ich den dann anschließen?

    und wenn nur 230V oder nur 400V draufsteht, wie dann?

    Stangspannung bei Dreieck ist doch 400V?
    und bei Stern 230V?
    Stimmt des?


    Danke schonmal im vorraus :)
    Beavis
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Stern oder Dreieck?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. AC-DC

    AC-DC

    Dabei seit:
    04.03.2012
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wenn du den Motor an ein 400V Netz betreiben willst dann musst du ihn in stern betreiben, an 230V in dreieck oder stern.
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Versteh ich nicht...wie ist das gemeint
     
  5. #4 schick josef, 22.10.2012
    schick josef

    schick josef

    Dabei seit:
    20.02.2012
    Beiträge:
    1.160
    Zustimmungen:
    1
    Hallo ist es nicht so dass bei einen 230 Volt Drehstromnetz die Strangspannung bei 115 V liegt ?
     
  6. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Hallo,

    ich weiss nicht ob es ( in Europa) überhaupt noch 3 phasige Drehstromnetze gibt. Die 220 V Drehstromnetze hatten wohl ~ 127 V "gegen Erde".
    Aber persönlich habe ich so etwas nie gesehen...

    Die einzige 230V Drehstrom die ich kenne, kommen aus Frequenzumrichtern....
     
  7. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.584
    Zustimmungen:
    140
    In Europa nicht, aber anderswo ... Viele Netze in Südamerika - Brasilien, Ecuador, ... oder in Nordafrika Marokko ... die haben ein 127/220V-Netz.
     
  8. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.045
    Zustimmungen:
    342
    Gibst noch in südlichen Berlin, selber erlebt. Und auch in Belgien solls sowas geben.
     
  9. #8 79616363, 22.10.2012
    79616363

    79616363

    Dabei seit:
    05.05.2008
    Beiträge:
    4.442
    Zustimmungen:
    0
    Jau, im Ostteil von Berlin erlebt man solche Dinger in seltenen Fällen tatsächlich noch.
    Angeblich gibt es das auch noch in wenig erschlossenen Gebieten in DE - Das hab ich allerdings nur vom Hörensagen und nicht aus eigener Erfahrung.
     
  10. #9 Supporter24, 06.11.2012
    Supporter24

    Supporter24

    Dabei seit:
    07.04.2006
    Beiträge:
    115
    Zustimmungen:
    0
    230/400V
    Die kleinere ist immer die zulässige Strangsspannung.
    Heisst am 400V Netzt nur in Stern!
     
Thema:

Stern oder Dreieck?

Die Seite wird geladen...

Stern oder Dreieck? - Ähnliche Themen

  1. Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss

    Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss: Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
  2. Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge

    Wende-Stern-Dreick Schaltung mit automatischer Abfolge: Guten Morgen Forum, Ich habe von meinem Ausbilder die Aufgabe bekommen folgende Schaltung zu zeichnen und zu verdrahten: Bei Betätigen des...
  3. Drehstrommotor Stern-Dreieck

    Drehstrommotor Stern-Dreieck: Hallo zusammen, habe einen älteren Drehstrommotor an einer Maschine, welcher laut dem Typenschild im Dreieck mit 380V betrieben werden kann. Würde...
  4. Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?

    Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?: Hallo liebe Leute, ich muss meine Wasserpumpe (CDX 70/05) mit 3 Phasen anschließen und hab mir mal ihr Datenblatt besorgt. Dabei kann ich sie in...
  5. Erdung bei Trafo im Dreieck

    Erdung bei Trafo im Dreieck: Ich grüße euch liebe Community. Aktuell gehe ich einige Schaltgruppen in Gedankenexperimenten durch. Dabei habe ich mir überlegt, dass man in...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden