Hallo,
ich benötige für einen elektrischen Rolladenmotor Strom. Das Zimmer mit den el. Roll. befindet sich im 1.OG darüber ist das Dachgeschoss.
Derzeit kann ich noch von oben, vom Dachgeschoss aus, auf alle bereits verlegten Kabeln zugreifen
(es muss neu gedämmt werden und somit ist alles heraus; Dämmung, Deckbretter,...; nur die Rigipsdecke ist von oben zu sehen).
Soweit ich sehen kann sind die Steckdosen in einem Kreislauf zusammengeschlossen worden. Es gehen immer zwei Kabeln vom Dachgeschoss (bzw. obere Geschossdecke) ins darunterliegende 1.OG.
Also Kabel vom Zählerkasten weg - zur 1. Steckdose hinunter - von der 1. Steckdose wieder weg nach oben - weiter zur 2. Steckdose hinunter - von der 2. Steckdose weg wieder nach oben - usw.
Jetzt zu meinen Fragen:
1.
Kann ich oben die Leitung kappen um dort die Kabel für den el. Rolladen anzuzapfen?
Würde die einzelnen Kabeln (jeweils drei verbinden) dann in einer Verteilerdose zusammenschließen.
2.
Reichen hierfür Wago-Klemmen?
Irgendwie bin ich mir bei diesen Klemmen nicht sicher ob hier die Kabeln genügend miteinander verbunden sind.
Bedenken habe ich hierbei, dass ja einige Geräte in den Steckdosen betrieben werden können und alles über die Verbindung mit den Wago-Klemmen (oder welche auch immer) läuft.
Bei Lüsterklemmen war/bin ich mir irgendwie sicherer (wobei dies in der Praxis nicht mehr verwendet wird).
3.
Oder gibt es eine Möglichkeit (irgendwelche Klemmen), dass ich die Leitung nicht abschneiden muss sondern nur einen Teil abisolieren und auf diese dann die Kabel für den el. Rolladen klemmen kann?
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine
(wäre evtl. auch kürzer gegangen ;-) )
Danke
Grüße
Klaus
ich benötige für einen elektrischen Rolladenmotor Strom. Das Zimmer mit den el. Roll. befindet sich im 1.OG darüber ist das Dachgeschoss.
Derzeit kann ich noch von oben, vom Dachgeschoss aus, auf alle bereits verlegten Kabeln zugreifen
(es muss neu gedämmt werden und somit ist alles heraus; Dämmung, Deckbretter,...; nur die Rigipsdecke ist von oben zu sehen).
Soweit ich sehen kann sind die Steckdosen in einem Kreislauf zusammengeschlossen worden. Es gehen immer zwei Kabeln vom Dachgeschoss (bzw. obere Geschossdecke) ins darunterliegende 1.OG.
Also Kabel vom Zählerkasten weg - zur 1. Steckdose hinunter - von der 1. Steckdose wieder weg nach oben - weiter zur 2. Steckdose hinunter - von der 2. Steckdose weg wieder nach oben - usw.
Jetzt zu meinen Fragen:
1.
Kann ich oben die Leitung kappen um dort die Kabel für den el. Rolladen anzuzapfen?
Würde die einzelnen Kabeln (jeweils drei verbinden) dann in einer Verteilerdose zusammenschließen.
2.
Reichen hierfür Wago-Klemmen?
Irgendwie bin ich mir bei diesen Klemmen nicht sicher ob hier die Kabeln genügend miteinander verbunden sind.
Bedenken habe ich hierbei, dass ja einige Geräte in den Steckdosen betrieben werden können und alles über die Verbindung mit den Wago-Klemmen (oder welche auch immer) läuft.
Bei Lüsterklemmen war/bin ich mir irgendwie sicherer (wobei dies in der Praxis nicht mehr verwendet wird).
3.
Oder gibt es eine Möglichkeit (irgendwelche Klemmen), dass ich die Leitung nicht abschneiden muss sondern nur einen Teil abisolieren und auf diese dann die Kabel für den el. Rolladen klemmen kann?
Ich hoffe man kann verstehen was ich meine
(wäre evtl. auch kürzer gegangen ;-) )
Danke
Grüße
Klaus