H
Harzer
- Beiträge
- 62
Hallo,
wie schließe ich eine Theben TR 612 S mit einem Verbraucher (Pumpe) an.
Mfg
wie schließe ich eine Theben TR 612 S mit einem Verbraucher (Pumpe) an.
Mfg
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
also wird nur die Phase über die Uhr geschalten?
79616363 schrieb:also wird nur die Phase über die Uhr geschalten?
Ja, aber das kannst Du mit nem zusätzlichen Schütz leicht ändern.
79616363 schrieb:Hallo,
wie friends-bs ja schon geschrieben hat, ist die Kontaktbelastbarkeit eines Theben TR 612 S nicht sonderlich hoch. Das kannst Du mit nem Schütz hochsetzen. Mit dem Schütz wäre es dann auch möglich zweipolig zu schalten.
Der Theben TR 612 S hat zwar 2 Umschalter, die sind aber für die beiden getrennten Kanäle zuständig und dürfen deshalb nicht dazu missbraucht werden, um damit auch N zu schalten - Dazu müssten beide Wechsler starr gekoppelt sein und das sind sie nicht.
79616363 schrieb:Ja, wenn dir ne einpolige Abschaltung reicht, dann geht das bei 70W problemlos auch ohne Schütz.
79616363 schrieb:@friends-bs
Da geb ich Dir uneingeschränkt Recht - Hab selbst schon genug verschmurgelte Kontakte gesehen.
Hab ich vorher vergessen zu sagen, wenn er ohne Schütz arbeiten will, dann sollte er die Chose mit maximal ner B6er absichern.
Wenn da ne Steckdose geschalten wird, dann weiss man ja nie, was da später mal versehentlich angeschlossen wird.
Wenn es sich womöglich auch noch um ne Aussensteckdose handelt, dann sollte unbedingt zweipolig schalten (Manipulationssicherheit) - Sonst kriegt jeder Bösewicht auch von aussen den FI zum Fliegen.
Also sind wir wieder beim Schütz und bei nem eigenen FI (zumindest für den Aussenbereich) :lol:
@Harzer
Der C2 ist nur ne zweite Schaltmöglichkeit, so dass der Timer auch noch einen (von C1 unabhängigen) zweiten Kreis schalten könnte.
79616363 schrieb:Wenn das ein Festanschluss ist und ganz sicher nur dieser Verbraucher angeschlossen wird, dann geht das.
Universeller wär natürlich die Lösung mit dem Schütz, aber das muss in diesem Fall nicht unbedingt sein.
79616363 schrieb:Ja, bei entsprechender Bemessung vom Schütz könntest Du dann mit den üblichen 16A absichern und auch zweipolig schalten - Ist irgendwie professioneller.
Ohne Schütz geht es aber zur Not auch.
79616363 schrieb:Bei nem Schütz ja! Es muss halt mindestens 2xEin haben.