L
LaiIn
- Beiträge
- 8
Hallo,
Vor wenigen Monaten bin ich in eine Mietwohnung gezogen, Bj ca min. 1981-83. Da der Durchlauferhitzer fürs Duschen völlig unbrauchbar war (Wechselduschen mit Verbrühungsgefahr) habe ich mir ein hydraulisches Gerät von einem Elektriker einbauen lassen.
Bei dieser Gelegenheit riet er mir zum Einbau von FI (RCD) Schaltern- 1. fürs Bad, 2. für den Rest der Wohnung.
Beim versuchten Einbau der FI Schalter stellte sich heraus, daß in der Wohnung tatsächlich wohl nur ein TN-C Netz verlegt worden ist. Dennoch wurden im Elektrokasten meiner Wohnung blaue N-Leiter angeschraubt und als Brücken benutzt? So die Erklärung des Elektrikers (Ich habe die blauen Leitungen gesehen).
Die FI Schalter ließen sich nicht einbauen, da sie sich sofort wieder ausschalteten. Das Testen funktionierte auch nicht - der FI löste nicht aus.
Nach Prüfung des PEN (grün/gelb) vom Hauptverteiler in meine Wohnung stellte sich raus, daß auf diesem Strom/Spannung (?) anliegt und daher der FI sofort immer abschaltet sobald ein Verbraucher in die Steckdose gesteckt wird.
Ich habe gelesen, daß der Einbau von TN-C Netzen seit irgendwann in den 70er verboten ist. Stimmt das?
Dann hätte diese Installation so in dem Haus nicht durchgeführt werden dürfen?
An meiner Decke hängen jeweils drei Kabel für die Lampenmontage -dunkelblau, schwarz und gelb/grün.
Müßten bei einem TN-C-S System dann vier Kabel sein (ein blaues zusätzlich)?
Ich mache mir jetzt natürlich ziemliche Gedanken um die Sicherheit des Ganzen. Der Einbau von FI Schaltern scheint ja so nicht möglich, bzw. soviel ich weiß ist sogar verboten?
Was kann man als Mieter einer solchen Wohnung unternehmen um die Sicherheit zu erhöhen?
Viele Grüße & Vielen Dank!
Vor wenigen Monaten bin ich in eine Mietwohnung gezogen, Bj ca min. 1981-83. Da der Durchlauferhitzer fürs Duschen völlig unbrauchbar war (Wechselduschen mit Verbrühungsgefahr) habe ich mir ein hydraulisches Gerät von einem Elektriker einbauen lassen.
Bei dieser Gelegenheit riet er mir zum Einbau von FI (RCD) Schaltern- 1. fürs Bad, 2. für den Rest der Wohnung.
Beim versuchten Einbau der FI Schalter stellte sich heraus, daß in der Wohnung tatsächlich wohl nur ein TN-C Netz verlegt worden ist. Dennoch wurden im Elektrokasten meiner Wohnung blaue N-Leiter angeschraubt und als Brücken benutzt? So die Erklärung des Elektrikers (Ich habe die blauen Leitungen gesehen).
Die FI Schalter ließen sich nicht einbauen, da sie sich sofort wieder ausschalteten. Das Testen funktionierte auch nicht - der FI löste nicht aus.
Nach Prüfung des PEN (grün/gelb) vom Hauptverteiler in meine Wohnung stellte sich raus, daß auf diesem Strom/Spannung (?) anliegt und daher der FI sofort immer abschaltet sobald ein Verbraucher in die Steckdose gesteckt wird.
Ich habe gelesen, daß der Einbau von TN-C Netzen seit irgendwann in den 70er verboten ist. Stimmt das?
Dann hätte diese Installation so in dem Haus nicht durchgeführt werden dürfen?
An meiner Decke hängen jeweils drei Kabel für die Lampenmontage -dunkelblau, schwarz und gelb/grün.
Müßten bei einem TN-C-S System dann vier Kabel sein (ein blaues zusätzlich)?
Ich mache mir jetzt natürlich ziemliche Gedanken um die Sicherheit des Ganzen. Der Einbau von FI Schaltern scheint ja so nicht möglich, bzw. soviel ich weiß ist sogar verboten?
Was kann man als Mieter einer solchen Wohnung unternehmen um die Sicherheit zu erhöhen?
Viele Grüße & Vielen Dank!