Hallo!
Ich habe folgendes Problem!
Schaltschrank Industrieanlage, Versorgung über TN-C Netz weitere Verteilung über TN-S, einpolige FU´s verbaut, dadurch ca. 5A Oberwellen 150 Hz auf N, davon ca 4A. über PEN zurück zur Hauptverteilung, ca. 0,8A über PE-Grundplatte Schaltschrank über Stahlbau, Rest über div. restlichen PE.
Es treten gelegentlich Störungen am Profibus auf!
Was glaubt ihr, bring es etwas die Anspeisung 5- polig auszuführen, also ein reines TN-S Netz aufzubauen oder liegt das Problem eher an der gemeinsamen Leitungsführung von Profibus und FU-Anspeisung in den PVC- Kanälen im Schaltschrank?
Über jede Anregung dankbar, chri