TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen!

Diskutiere TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen! im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo! Ich habe folgendes Problem! Schaltschrank Industrieanlage, Versorgung über TN-C Netz weitere Verteilung über TN-S, einpolige FU´s...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
C

chri

Guest
Hallo!
Ich habe folgendes Problem!
Schaltschrank Industrieanlage, Versorgung über TN-C Netz weitere Verteilung über TN-S, einpolige FU´s verbaut, dadurch ca. 5A Oberwellen 150 Hz auf N, davon ca 4A. über PEN zurück zur Hauptverteilung, ca. 0,8A über PE-Grundplatte Schaltschrank über Stahlbau, Rest über div. restlichen PE.
Es treten gelegentlich Störungen am Profibus auf!
Was glaubt ihr, bring es etwas die Anspeisung 5- polig auszuführen, also ein reines TN-S Netz aufzubauen oder liegt das Problem eher an der gemeinsamen Leitungsführung von Profibus und FU-Anspeisung in den PVC- Kanälen im Schaltschrank?

Über jede Anregung dankbar, chri
 
EDV-Netze funktionieren grundsätzlich nur mit TN-S zuverlässig - solltest das mit dem TN-C auch schaffen, wäre Dir der Nobelpreis sicher :mrgreen:
Oder Du verkabelst die Datanleitungen mit Glas - dann hast auch keine Probleme mehr ;)

Gruß,

Martin
 
Wenn wirklich nur diese eine Zuleitung einen PEN enthält, ist es wahrscheinlich durch hinzuverlegen eines neuen PE Leiters zu der betreffenden Anlage mit wenig aufwand möglich ein sauberes Netzt zu erhalten.

Dieser Schritt ist dann sehr empfehlenswert.
 
1. Versuch erfolglos!

Habe jetzt mal provisorisch PE und N bis zur Hauptverteilung getrennt.
Leider ist der PE noch immer belastet.
Hier mal ein paar Screenshots, gemessen mit Stromzange 30A/0,06A:

Strom in N
http://upload8.postimage.org/349424/P5150003.jpg

Strom in PE
http://upload8.postimage.org/349427/P5150005.jpg


Strom über Grundplatten Erdung
http://upload8.postimage.org/349435/P5150008.jpg

Man beachte die Frequenz!
Bin mir nicht mehr sicher ob es sich nicht um Ind-Spannung handelt, 4A scheinen mir aber zu viel für Induktion.

Uber jede Hilfe dankbar, chri
 
Hallo,

habt ihr eine zentrale Kompensations- Anlage ? Ist diese verdrosselt ?

Wir hatten ähnliche Probleme ineiner Anlage mit großer Umrichterlast . Haben eine Netzanalyse durchführen lassen und anschliessen eine entsprechende verdrosselte Kompensationsanlage einbauen lassen.......danch keine Probleme mehr.
 
Verdrosselte Kompensation ist vorhanden.
Bei den Umrichtern sind auch Drosseln vorgeschaltet.
Grösstenteils sind Einphasen-Umrichter verbaut, Gesamtlast beträgt ungefähr 23 A je Phase.
 
liegt das Problem eher an der gemeinsamen Leitungsführung von Profibus und FU-Anspeisung in den PVC- Kanälen im Schaltschrank?

Hallo,

Na , das soll man ja sowieso nicht machen...

wir haben sehr störanfällige Signalleitungen außerhalb und innerhalb des Schrankes in flexible Metallschläuche gezogen.Diese immer ganz nah am Schaltschrankgehäuse( auch im Schrank) entlang .Die Schläuche wurden dann am zentralen Erdungspunkt (Schirmschiene )zusätzlich " geerdet ".
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: TN-C-S Netz und Datenleitungen Störungen!

Ähnliche Themen

Verständnisfrage - TN-C-S Netz + 2 Gebäude

TN-C-S Netz ohne Erdung?

TN-C Kombiableiter im TN-S Teil installiert

TN-C S, Überspannungsschutz und Potentialausgleich

Sanierung, 3 alte PEN in neuer TN-C-S Installation

Zurück
Oben