Da es beim Letzten Thread einige Probleme gab, habe ich diesen hier erstellt, um weiterzumachen. Alle hier vorgestellten Ableiter sind, soweit nicht anders angegeben, stabile Versionen - also solche, die sicher unter allen zulässigen Bedingungen der Standards funktionieren.
Den Anfang machen wieder Schutzmodule für die Energieversorgung, Klassen C und D:
Einfacher Feinschutz für 1P-Wechselstrom-Kreise TNS und TT:
Interner Mindestquerschnitt: 1,5mm² bis 16A, empfohlen 2,5mm² bis 25A.
Mindestquerschnitt zur Anbindung an PAS: 1,5mm², empfohlen 2,5mm².
Mindestanschlußquerschnitt: 1,5mm² bis 16A, empfohlen 2,5mm² bis 25A.
Ableitkapazität: 8/16kA bei 8/20µs
Es muss je eine Thermosicherung 110°C/5A zwischen L und den Varistor 1 und N und den Varistor 2 geschaltet und mit den Varistoren mechanisch verbunden werden!
Wird ein Signalkontakt gewünscht, so ist eine weitere Thermosicherung erforderlich!
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-feinschutz-y-einfach-1p.jpg
Und für 3P-Wechselstrom:
Hier sind mindestens 3 Thermosicherungen 110°C/5A erforderlich (L1-Varistor 1, L2-Varistor 2, L3-Varistor 3)!
Ableitkapazität: 8/20kA bei 8/20µs
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-feinschutz-y-einfach-3p.jpg
Und als Kombischutzmodul C/D:
Auch hier sind wieder Thermosicherungen 110°C/5A erforderlich:
L1-R5, L2-R6, L3-R7, die wieder mechanisch mit diesen Varistoren verbunden werden müssen.
Ableitkapazität: 20/40kA bei 8/20µs
Mindestquerschnitt PE-Anbindung: 4mm² (6-10mm² werden empfohlen!)
Mindestquerschnitt Internverdrahtung: 1,5-4mm²
Mindestquerschnitt Anschlussleitung: 2,5mm² (4-6mm² wird empfohlen!)
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-kombischutz-c+d.jpg
Allgemeine Empfehlung: Thermosicherungen mit flexiblen Anschlußdrähten wählen!
MfG; Fenta
Den Anfang machen wieder Schutzmodule für die Energieversorgung, Klassen C und D:
Einfacher Feinschutz für 1P-Wechselstrom-Kreise TNS und TT:
Interner Mindestquerschnitt: 1,5mm² bis 16A, empfohlen 2,5mm² bis 25A.
Mindestquerschnitt zur Anbindung an PAS: 1,5mm², empfohlen 2,5mm².
Mindestanschlußquerschnitt: 1,5mm² bis 16A, empfohlen 2,5mm² bis 25A.
Ableitkapazität: 8/16kA bei 8/20µs
Es muss je eine Thermosicherung 110°C/5A zwischen L und den Varistor 1 und N und den Varistor 2 geschaltet und mit den Varistoren mechanisch verbunden werden!
Wird ein Signalkontakt gewünscht, so ist eine weitere Thermosicherung erforderlich!
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-feinschutz-y-einfach-1p.jpg
Und für 3P-Wechselstrom:
Hier sind mindestens 3 Thermosicherungen 110°C/5A erforderlich (L1-Varistor 1, L2-Varistor 2, L3-Varistor 3)!
Ableitkapazität: 8/20kA bei 8/20µs
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-feinschutz-y-einfach-3p.jpg
Und als Kombischutzmodul C/D:
Auch hier sind wieder Thermosicherungen 110°C/5A erforderlich:
L1-R5, L2-R6, L3-R7, die wieder mechanisch mit diesen Varistoren verbunden werden müssen.
Ableitkapazität: 20/40kA bei 8/20µs
Mindestquerschnitt PE-Anbindung: 4mm² (6-10mm² werden empfohlen!)
Mindestquerschnitt Internverdrahtung: 1,5-4mm²
Mindestquerschnitt Anschlussleitung: 2,5mm² (4-6mm² wird empfohlen!)
http://www.fluivision.de/surge/energieversorgungs-kombischutz-c+d.jpg
Allgemeine Empfehlung: Thermosicherungen mit flexiblen Anschlußdrähten wählen!
MfG; Fenta