P
Peter1977
- Beiträge
- 5
Zwei Stk Unterverteiler sollen in Verschiedenen Räumen
im Keller angebracht werden.
Beide werden im Hauptverteiler mit je 63A 4poligen FI's abgesichert
von denen geht es dann mit einem 6qmm 5poligen
Kabel zum Unterverteiler
wird dort an einem 40A 4poligen FI eingespeist.
und teilt sich dann auf verschiedene Sicherungen auf.
Kann man dies so machen oder ist für die
Hauptzuleitung eine Stärkere zu Empfehlen?
mfg Peter
im Keller angebracht werden.
Beide werden im Hauptverteiler mit je 63A 4poligen FI's abgesichert
von denen geht es dann mit einem 6qmm 5poligen
Kabel zum Unterverteiler
wird dort an einem 40A 4poligen FI eingespeist.
und teilt sich dann auf verschiedene Sicherungen auf.
Kann man dies so machen oder ist für die
Hauptzuleitung eine Stärkere zu Empfehlen?
mfg Peter