Die Leitung soll nicht im oberen Anschlußraum des Zählers angeschlossen werden, sondern hinter dem 63A-SmartMeter der im Bereich der FIs/Sicherungen sitzt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ach und dann brauchst du also auch den Zähler nur mit 6mm² zu verdrahten und die Leitung zur Verteilung kannst du dann auch mit 6mm² machen oder wie?Käse die Leitung ist vor Überlastung zu schützen und den Überlastschutz stellt beim TE der 40 A SLS sicher !
Bis zur 1. Verteilung bleibt dir aber nichts anderes übrig. die kann am Zähler sitzen. Sitzt sie aber 1 Etage höher, dann musst du die Leitung bis dort hin für 63A auslegen. Hast du am Zählerschrank keine Verteilung und ziehst zu den 3 Verteilungen von dort aus je eine Zuleitung, dann müssen die für 63A ausgelegt sein, auch wenn dein SLS nur 32A hatUnd wenn ich ein Eigenheim habe mit 3 UV lege ich die Zuleitungen nach Bedarf aus und nicht für jede UV auf 63 A !
Nö, die Tab ist eine Vertragsbedingung vom Versorger und wenn da drin steht Stromkreisverteiler un Leitung nach Din 18015, dann ist das eine Vertragsbedingung deines Versorgers.nöö muss ich nicht . Ich kann jederzeit davon abweichen. In wie weit hängt von den Vereinbarten Bedingungen im Werkvertrag ab
Du kannst wie jeder einen Meisterbetrieb holen, der deine Verbraucher zusammen zählt und danach den Bedarf beantragt. Und wenn netzmäßig nichts dagegen spricht, bekommst du auch 63 oder evtl auch 80A genemigt oder auch mehr mit Wandlermessung.Noch etwas wenn der Netzbetreiber fordert das ich meine Anlage auf 63 A auslege, kann ich im Umkehrschluss auch fordern das mir diese 63 A auch zur Verfügung gestellt werden