E
ego1
- Beiträge
- 11.582
- Beruf
- Elektroinstallateur
Das Kabel ist aber nicht neu, somit kein Problem!
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Du wirst Spass haben.Eben nur ein Wechselstromzähler. Müssen dann nur noch die Adern verklemmt werden und ein Drehstromzähler eingebaut werden.
Ist aber nach VDE 0100-520 verboten. Flickstellen müssen gründsäzlich ausserhalb des Verteilers. Warum wohl?Wenn es geht würd ich es im Verteiler machen das ist dann ganz einfach.
Die Leitung kann ja auch im Kanal oder mit Schellen befestigt auf der Wand verlegt sein, dann ist ein Austausch schon eher machbar.
Oder sogar in 36-er Rohr, dann wäre das überhaupt kein Problem.
Ja klar. Für die Elektroanlage ist immer der Betreiber verantwortlich. Wenn die nicht den Regeln entspricht, kann der Netzbetreiber die Anlage stillegen gemäss §15 NAV. Die Kosten für den Elektriker der es nicht so genau nimmt zahlt immer der Betreiber. Also lieber einmal bezahlen als doppelt.das mit dem Zählerantrag klappt schon.
Wenns der eine Elektriker nicht macht such dir ein anderen es gibt meist Auswahl