Unterverteilung mit Einzelader H07V-U

Diskutiere Unterverteilung mit Einzelader H07V-U im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Zusammen, bin gerade ein Wenig am Planen für eine Wärmepumpe. Diese soll in einem anderen Raum aufgestellt werden, wie der aktuelle...
Wie soll das zustande kommen?
In der Verteilung OK, intern mit 16mm² verdraten, aber nie auf der Zuleitung?
Jeder der zwei Wechselrichter ist mit 3 Pol. 16A LSS abgesichert. Die 10mm² Zuleitung mit 35A Abgesichert ist Selektivität zum HAK gegeben.
Die Wärmepumpe & Außeneinheit mit je 3Pol. 16A LSS abgesichert. Steuerung 1x 1 Pol. 16A.

Auf der Zuleitung fließt der Strom ja immer nur in eine Richtung also max. 35A
 
So sieht es aus!
 
Thema: Unterverteilung mit Einzelader H07V-U
Zurück
Oben