Octavian1977 schrieb:TN-C ist eben nicht mehr Normkonform.
fast wortwörtlich ist in der VDE zu vernehmen, daß in Gebäuden mit Kommunikatinsnetzen ein TN-C nicht zu verwenden ist.
Siehe 0100-444:2010-10
Abschnitt 444.4.3.1:
TN-C ist in bereits errichteten Gebäuden noch zulässig, die Empfehlung lautet jedoch eine Umrüstung durchzuführen. In neu zu errichtenden Gebäuden erklärt man TN-C für unzulässig. Und dann kommt die Ergänzung, denn bekanntermaßen wird immer umgekehrt ein Schuh aus solchen Regeln.
Abschnitt 444.4.3.2:
Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden müssen von der Einspeisung als TN-S Systeme errichtet werden. In bestehenden Gebäuden sollte aber dem Übergabepunkt aus dem öfffentlichen Netz TN-S errichtet werden.
Und dann noch Abschnitt 444.4.3.3:
Wenn TN-S, dann auch im eigenen Netz immer ab Trafo.
Abschnitt 444.4.3.4:
Wenn Teile als TN-C-S errichtet wurden, möge man sie bitte in TN-S umrüsten.
Ergänzend kann man noch die Telekommunikationsnormen wie VDE 0800-2, die Regeln des VdS für feuergef. Betriebsstätten, oder die Arbeitsschutzgesetzgebung hinzuziehen. Als Arbeitgeber ist (seit 1995) der Stand der Technik zu berücksichtigen. Und das ist eben TN-S.