UV-Verdrahtung so in Ordnung?

Diskutiere UV-Verdrahtung so in Ordnung? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Also ich habe mich heute an die Verdrahtung der UV unserer 2. Wohneinheit gemacht, in die ich bald umziehen werden. Würdet ihr sagen das passt...

  1. #1 Stromschlag, 21.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Also ich habe mich heute an die Verdrahtung der UV unserer 2. Wohneinheit gemacht, in die ich bald umziehen werden.
    Würdet ihr sagen das passt so? Weil am Donnerstag kommt der Elektriker um das abzunehmen und den E-Check zu machen. Nicht dass dann Probleme auftreten die mein ganzes "konzept" durcheinander bringen. Und wenn ihr jetzt saht wegen den blaun PEN kann ich euch vertrösten! im altbau muss ich noch ein paar Alte nullungen entfernen und dann kommt das auch an den Fi.
    Es ist noch zu sagen: Auf der linken Seite handelt es sich um ein TT-Netz (örtlich) rechts um ein TN-C-Netz
    es handelt sich im übrigen bei der Zuleitung(blauer Draht) um einen PEN trotz blau aber auch nur noch so lange bis ich diese Nullungen im altbau beseitigt habe. Ich hoffe ich habe nicht allzu viele fehler gemacht!

    mfg
    Stromschlag
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: UV-Verdrahtung so in Ordnung?. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 matthias, 21.02.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    hi kann grad net sehen wo der "Haupt"-Pe auf deine Reihenklemme geht!!! bzw. ob die ganzen N´s untereinander verbunden sind!!!
     
  4. #3 matthias, 21.02.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    hi kann grad net sehen wo der "Haupt"-Pe auf deine Reihenklemme geht!!! bzw. ob die ganzen N´s untereinander verbunden sind!!!

    bzw. beim 9 N von rechts siehts so aus wie wenns ein GRAUER wäre, oder täuscht des?!
     
  5. #4 Stromschlag, 21.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Die hutschinen sind durch die PE klemme geerdet und die reihenklemmen sind auch mit deiser verbunden

    ja das ist ein grauer da alte leitung daher auch der rote N schwachsin PE natürlich
     
  6. Marsu

    Marsu

    Dabei seit:
    21.05.2005
    Beiträge:
    493
    Zustimmungen:
    0
    Mir fällt beim oberflächlichen Betrachten vor allem auf, dass die Phasenschienen an den Enden nicht berührungssicher sind. Da sollte man vielleicht noch einmal mit etwas Liebe und Geduld nachbessern

    Grüsse

    Marsu
     
  7. #6 Stromschlag, 21.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Hatte vergessen welche zu kaufen! Mach ich noch.
     
  8. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Streng genommen musst du die Hutschienen, die du für den PE verwendest, isolieren. Ansonsten verliert deine Verteilung ihre Schutzklasse, und du müsstest etwaige Zeichen unkenntlich machen. Natürlich Schutzklasse 2 vorausgesetzt.
     
  9. #8 Stromschlag, 21.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Ja aber ist es nicht sichriger wenn ich die verteilung erde? und das wären ja alle die geerdet sind und die klemmen sind ja dafür gebaut.
     
  10. #9 Heimwerker, 21.02.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo !

    • oben links liegen lose Adern rum, darf nicht sein
    • PEN-Schiene rechts oben: ein pen darf niemals blau sein, du schreibst, das wird geändert, aber wie ?
    • was sind das für lose Leitungen unten rechts ?
    • leg die Adern rechts mitte bis oben mal senkrecht ;)
    • Warum kein RCD beim TN-C-S ??
     
  11. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Da sind schon noch Fragen UV Verdrahtung

    Hallo Stromschlag,

    1. Wie ist sind die technischen Daten des Fi's ?

    2. Wie ist die (hoffentlich) vorhandene Vorsicherung (für den Fi wegen Überlastschutz!) ausgeführt ?

    3. Woher kommt der "örtliche" Schutzleiter (der momentan mit dem "alten" PEN verbunden ist ?) ?
    4. Woher kommt der "alte , graue " PEN ?
    -
    Einiges zu unscharf um es genauer zu erkennen :
    Zuleitung oben links 4x10mm² (NYM-O) , dann Schutzleiter von örtl.TT , weiterführend auf grauen "alten" PEN ? ... nur auf Hutschiene seitens USLKG10 Klemme geführt ?
    Ausssenleiter und blauen PEN auf unteren Anschluß des Fi's, dort mittels Zwillingsaderendhülsen auf direkte Einspeisung der rechten LS-Schalter und Einspeisung des PEN oben rechts (ist das noch 10mm²?, da grüne Kragenaderendhülse in Farbe grün (doch) 6mm² sein sollte? und lt.VDE PEN>=10mm²! ) ?

    Ansonsten mal die Cam auf (evtl.vorhandenen) "Makromodus" (da wird das Bildchen schärfer) einstellen !
    -

    Gruß,
    Gretel
     
  12. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Meiner Meinung nach nicht, aber das kannst du handhaben, wie du willst.
    Du solltest nur dafür sorgen, das die Verteilung nicht mehr als Schutzklasse 2 gekennzeichnet ist.
     
  13. fpako

    fpako

    Dabei seit:
    07.09.2005
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Kragenaderendhülsen

    Die Farben der Kragenaderendhülsen sind von Hersteller zu Hersteller verschieden !
     
  14. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Aderendhülsenfarben

    Ja, deshalb die Frageform !


    Gruß,
    Gretel
     
  15. #14 friends-bs, 22.02.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Also grundsätzlich gehört jeder Draht auf eine Klemme geführt! Lose Drähte sind genau wie lose Klemmen nicht erlaubt. BMK und Klemmennummerierung fehlen. Warum ist der rechte Teil nicht auf Klemmen geführt? Die N-Zuleitungsklemme ist nicht abgedeckt! PE- Klemme aufrücken! Endkappen auf die Automatenschienen und vorher die überstehenden Kupferreste abschneiden!
    Die Zugangsverdrahtung des FI gefällt mir überhaupt nicht. Sind da etwa 2 Adern in einer Klemme?
    Doppelte Hülsen verwenden.
    Der Neutralleiter scheint 16mm² zu sein, da grüne Hülse.
    @Gretel die grüne Hülse ist im internationalen Farbcode für 16mm² vorgesehen.
     
  16. #15 Stromschlag, 22.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Re: Da sind schon noch Fragen UV Verdrahtung

    40A 30mA

    SLS 35A Vor Zähler

    Fundamenterder welcher nicht mit dem PEN verbunden ist

    Meinst du den in den Reihenklemmen? Das ist nur eine alte Leitung die geht zur Waschmaschiene der PE (rot) ist dahinter ankeklemmt an der PE Schien

    Die Zuleitung is 4x10². welcher Grauer PEN

    Was ist USLKG10?

    Ja sind nur 6mm². Wird aber auch getauscht, da ich da sowiso auch ein TT-Netz aufbaue aber eben noch so verflixte alte Nullungen sind, welche ich erst noch entfernen muss. Und die rechte Seite wird auch nicht stark belastet daher 6mm²

    Is n billigteil hat sowas nicht(leider)

    Dann werde ich die mal kappen.(brauche ich nicht)

    Was ist BMK? Muss man die klemmen nummerieren?

    Hatte keine mehr(verplant) :oops:

    Wie kann ich die abdecken bzw was ist dafür erlaubt?
    Was meinst du mit PE-Klemmen aufrücken?

    Wie vorher schon geschrieben hatte ich vergessen welche zu kaufen was ich noch mache! Kupferreste stehen nicht über sauber abgeschnitten!

    Das ändere ich auch noch wenn ich die rechte Seite auch zu einem TT-Netz mache.

    Danke schon mal

    Stromschlag
     
  17. #16 Heimwerker, 22.02.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Hallo !

    Die nicht verwendeten Adern bitte nicht abschneiden, sondern in auf der Hutschiene montierte Reihenklemmen führen.
     
  18. #17 Stromschlag, 22.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    ok mach ich!

    Grüße
    Stromschlag
     
  19. #18 Stromschlag, 22.02.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    @ Gretel:

    Ich weis jetz welchen grauen du meinst Das ist eine Mantellleitung mit grün gelben Draht 10² diese geht ins bad wegen potentialausgleich der Wasserleitung un dist kein PEN sondern PE

    @ Heimwerker: Die losen Leitungen sind für die Geplante
    Türsprechanlage. Und daher kein Fi wegen Nullungen.
     
  20. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  21. #19 Heimwerker, 01.05.2006
    Heimwerker

    Heimwerker

    Dabei seit:
    13.08.2005
    Beiträge:
    2.760
    Zustimmungen:
    0
    Was hat der nun eigentlich gesagt ??
     
  22. #20 Stromschlag, 02.05.2006
    Stromschlag

    Stromschlag

    Dabei seit:
    31.12.2005
    Beiträge:
    284
    Zustimmungen:
    0
    Ja ich hatte noch einiges verbessert und er war dann sehr zufrieden und sagte er habe von Fachkräften schon schlimmeres gesehen. Er hat dann alles abgenommen und alle Messungen durchgeführt und es war alles in Ordnung. Danke noch mal an alle für eure Hinweise!
     
Thema:

UV-Verdrahtung so in Ordnung?

Die Seite wird geladen...

UV-Verdrahtung so in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?

    UV erweitern von 12 auf 14 LS-Schalter?: bitte nicht gleich in der Luft zerreißen, das ist mein erster Beitrag hier ;) folgendes Szenario: Mehrfamilienhaus (12 Parteien, BJ 1985), Zähler...
  2. Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV

    Sicherungsauswahl vom Trafo bis UV: Guten Tag. Ich muss eine Anlage hinter dem Trafo bis zum UV Planen und Benötige etwas Hilfe bei der Auswahl der einzelnen Sicherungen. Ich...
  3. Führung der UV Zuleitung

    Führung der UV Zuleitung: Hallo, ich installiere gerade eine neue Etagen UV und da stellt sich mir folgende Herausforderung: Die entsprechende Zuleitung (5x16qmm) kommt von...
  4. Überspannungsschutz UV

    Überspannungsschutz UV: Hallo zusammen, da unsere Gartenbeleuchtung wieder einmal zickt (der Elektriker, der das gemacht hat, war ein besonderer "Spezialist"), bin ich...
  5. Gartenhaus Installation +UV

    Gartenhaus Installation +UV: Schönen Abend, Ich bin neu hier im Forum und habe hier ein paar Fragen an euch, würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt da ich in der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden