Hi El.Foriker,
ich hab vor 20 Jahren das Elektriker Handwerk im Anlagenbau mal gelernt, aber nie wirklich aktiv drin gearbetiet..., hab mehr programmiert und geschraubt, nicht Kabel verlegt oder angeschlossen. Daher hängts grad bei einigen Punkten etwas, bzw. ich möchte sichergehen, das ichs richtig hab.
Ich hab jetzt in meiner neuen Halle, welche vor langen Jahren mal ne Traffo Prüfstation beherbergt hat, ne völlig verkorgste Installtion übernommen. Da ham offensichlich viele verschiedene mit noch mehr Ahnung dran gebastelt.
Eingang von Syna sind 200A, Splittet sich auf mein Panzer-Kasten und dem Nachbarn seinen PanzerKasten (hängen beide hier bei mir). Alles mit ca 11mm starken CU Einzel-Leitungen. So rund 95mm² also. Kommt ja auch hin für die 200A Panzersicherung.
Bei mir sind dann 100A Panzersicherungen drin. Von da ab wirds neu werden.
Das geht dann weiter in einen weiteren Panzerkasten auf dem es in 2x400V mit jeweils 63A Sicherungen gesplittet wird.
Alles dawischen hängt zwar noch an der Wand mit hunderten Kabeln drin, zum teil mit, zum teil ohne Sicherungen, und natürlich alles unter Feuer... wohin da was geht weiß wohl keiner mehr. Ist ne Sicherungskastensammlung die gut 6m² bedekt. *kopfschüttel*
So, an meinen beiden 2x 400V mit 63A hängen nun meine großen Verbraucher. Lustigerweise hat man beide Kompressoren mit 22kw Nennleistung und 43A Absicherunganforderung an eine der beiden 63A Anschlüsse gehängt und am anderen hängt nur noch mein Büro.
Klar ist, das beide Kompressoren so gleichzeitig nicht laufen können, auch wenn wirs manchmal brauchen würden. (das ist mit einem Wahlschalter gelöst, entweder der eine oder der andere Kompi hat Strom, das war als Backup gedacht,da wir zum produzieren zwingend Luft benötigen)
Trozdem fliegt immer mal wieder eine der 63er Panzersicherungen... *kopfkratz* keine ahnung wieso.
Murks ^ 3 halt.
Also mach ichs neu ab der 100A Panzersicherung.
Ich würd also für die 3m offenes Kabel bis zum 1. UV für die 100A NYM 5x35mm² nehmen.
Im UV dann für beide Kompressoren einen eigenen FI mit 63A und eine 3Phasen Vorsicherung mit 50A (nächst größere ovn 43)
Und für die Leitung zum Kompi dann (NYM Kabel mimt ca 30m länge im Kabelkanal) 5x 10²
Also nochmal zusammengefasst:
Kableverlegung im Kanal mit anderen Kabeln im Haus. Temp: Im Sommer um 40° Raumtemperatur, im Winter außentemp.
Länge: 25-32m je nach Kompressor
Typenschild info: 22kw Motoren
Absicherungsanforderung laut Typenschild: 43A
Komme ich auf 63A FI, 50A 3Phasen Sicherung und 10mm² fürs Kabel.
Verbesserungsvorschläge? Hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Gruß
Manne
ich hab vor 20 Jahren das Elektriker Handwerk im Anlagenbau mal gelernt, aber nie wirklich aktiv drin gearbetiet..., hab mehr programmiert und geschraubt, nicht Kabel verlegt oder angeschlossen. Daher hängts grad bei einigen Punkten etwas, bzw. ich möchte sichergehen, das ichs richtig hab.
Ich hab jetzt in meiner neuen Halle, welche vor langen Jahren mal ne Traffo Prüfstation beherbergt hat, ne völlig verkorgste Installtion übernommen. Da ham offensichlich viele verschiedene mit noch mehr Ahnung dran gebastelt.
Eingang von Syna sind 200A, Splittet sich auf mein Panzer-Kasten und dem Nachbarn seinen PanzerKasten (hängen beide hier bei mir). Alles mit ca 11mm starken CU Einzel-Leitungen. So rund 95mm² also. Kommt ja auch hin für die 200A Panzersicherung.
Bei mir sind dann 100A Panzersicherungen drin. Von da ab wirds neu werden.
Das geht dann weiter in einen weiteren Panzerkasten auf dem es in 2x400V mit jeweils 63A Sicherungen gesplittet wird.
Alles dawischen hängt zwar noch an der Wand mit hunderten Kabeln drin, zum teil mit, zum teil ohne Sicherungen, und natürlich alles unter Feuer... wohin da was geht weiß wohl keiner mehr. Ist ne Sicherungskastensammlung die gut 6m² bedekt. *kopfschüttel*
So, an meinen beiden 2x 400V mit 63A hängen nun meine großen Verbraucher. Lustigerweise hat man beide Kompressoren mit 22kw Nennleistung und 43A Absicherunganforderung an eine der beiden 63A Anschlüsse gehängt und am anderen hängt nur noch mein Büro.
Klar ist, das beide Kompressoren so gleichzeitig nicht laufen können, auch wenn wirs manchmal brauchen würden. (das ist mit einem Wahlschalter gelöst, entweder der eine oder der andere Kompi hat Strom, das war als Backup gedacht,da wir zum produzieren zwingend Luft benötigen)
Trozdem fliegt immer mal wieder eine der 63er Panzersicherungen... *kopfkratz* keine ahnung wieso.
Murks ^ 3 halt.
Also mach ichs neu ab der 100A Panzersicherung.
Ich würd also für die 3m offenes Kabel bis zum 1. UV für die 100A NYM 5x35mm² nehmen.
Im UV dann für beide Kompressoren einen eigenen FI mit 63A und eine 3Phasen Vorsicherung mit 50A (nächst größere ovn 43)
Und für die Leitung zum Kompi dann (NYM Kabel mimt ca 30m länge im Kabelkanal) 5x 10²
Also nochmal zusammengefasst:
Kableverlegung im Kanal mit anderen Kabeln im Haus. Temp: Im Sommer um 40° Raumtemperatur, im Winter außentemp.
Länge: 25-32m je nach Kompressor
Typenschild info: 22kw Motoren
Absicherungsanforderung laut Typenschild: 43A
Komme ich auf 63A FI, 50A 3Phasen Sicherung und 10mm² fürs Kabel.
Verbesserungsvorschläge? Hab ich irgendwo nen Denkfehler?
Gruß
Manne