Vorsichern

Diskutiere Vorsichern im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Nabend, Ich möchte mir eine UV in die Garage hängen und die Zuleitung in meiner vorhandenen UV im Flur auflegen. In die neue UV sollen rein: 1...

  1. Edward

    Edward

    Dabei seit:
    11.09.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Nabend,

    Ich möchte mir eine UV in die Garage hängen und die Zuleitung in meiner vorhandenen UV im Flur auflegen.

    In die neue UV sollen rein: 1 Hauptschalter, 1 RCD 4pol 40/0.03, 1 LSS 3pol B32A für eine CEE Steckdose und 6 LSS B16A für Steckdosen.

    Meine Frage: In der vorhandenen UV ist ein 50A Hauptschalter, der geht auf 2 verschiedene 35A Vorsicherungen. Dahinter etliche B10A u. B16A Automaten. Nun wollte ich ebenfalls die Vorsicherung für die neue UV in der vorhandenen UV einbauen. Kann ich überhaupt eine dritte Vorsicherung mit 35A nach dem 50A Hauptschalter mit anklemmen. Sodass quasi 3 35A Vorsicherungen parallel sind?

    Dann haben wir noch die Selektivität. Muss die bei Schmelzsicherung auf 3pol B32A Automat auch eingehalten werden? Sonst müsste ich ja die 32A CEE Steckdose mit einem 3pol B25A Automaten absichern..

    Ich freue mich auf Hilfe ;)

    LG Edward
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Pumukel, 11.09.2018
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    2.939
    Zustimmungen:
    49
    Deine 35 A Vorsicherung ist zu einem LS32A nicht selektiv ! Im ungünstigen Fall löst dann eben der B32 und oder die 35A Gl aus!
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    4.945
    Zustimmungen:
    35
    Wie ist denn die jetztige UV vorgesichert?
     
    elo22 gefällt das.
  5. #4 Leprechaun, 11.09.2018
    Leprechaun

    Leprechaun

    Dabei seit:
    03.09.2015
    Beiträge:
    373
    Zustimmungen:
    23
    Das ist doch Voll Egal !

    Leprechaun
     
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    4.970
    Zustimmungen:
    18
    Auf die Erklärung bin ich gespannt.

    Lutz
     
  7. #6 Octavian1977, 12.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.878
    Zustimmungen:
    132
    Das Aneinanderreihen von Verteilungen ist nicht von Vorteil.
    Anschluß der Garagenverteilung am Hauptverteiler direkt hinter dem Zähler mit Sicherugnslasttrennschalter ausreichender Höhe.
    Bei Bedarf von 32A z.B. als 32A Steckdose oder Ladestation ist dies über den Fachbetrieb vom VNB zu genehmigen.
     
  8. Edward

    Edward

    Dabei seit:
    11.09.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ist zwar ein längerer Weg, aber ich werde den wohl in kauf nehmen müssen. Dann sichere ich direkt am Hauptverteiler mit 50A ab und lege zur sicherheit falls ich die Garagenverteilung mal aufrüste für eine Ladestation o.ä. eine 5x16qmm. Dann brauche ich nur die Neozed sicherungen tauschen und nicht das ganze kabel mit.

    Danke für die Hilfe.

    Edward
     
  9. #8 Octavian1977, 13.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.878
    Zustimmungen:
    132
    Neozed sollte man allerdings maximal mit 50A bestücken.
    63A ist rein Theoretisch der Wert der da rein passt, aber aufgrund der Erwärmung innerhalb der Schaltschränke ist fast immer eine Begrenzung auch maximal 50A oder sogar 35A nötig.
    Da die Hauptsicherung garantiert sowieso nicht größer als 63A ist, kann man im Bedarf dann den Neozed Block auch gegen einen Lasttrennschalter tauschen.

    Verwende Neozed Lasttrennschalter (Linocur), die einfachen Schraubsockel neigen zu Überhitzungen wenn nicht fest genug eingeschraubt, und haben geringen Berürungsschutz beim Wechsel, der Einsätze.
     
  10. #9 creativex, 13.09.2018
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    602
    Zustimmungen:
    17
    Deshalb Diazed :D


    Die überhitzen nie :D
     
  11. #10 Octavian1977, 13.09.2018
    Octavian1977

    Octavian1977

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    16.878
    Zustimmungen:
    132
    Träum weiter
     
    patois gefällt das.
Thema:

Vorsichern

Die Seite wird geladen...

Vorsichern - Ähnliche Themen

  1. FI mit NH Sicherungen vorsichern?

    FI mit NH Sicherungen vorsichern?: Hallo Leute eine Frage, ist es ausreichend einen 40A ABB FI mit 35A NH Sicherungen vorzusichern oder oder muss ich weitere Maßnahmen treffen?
  2. FI Vorsichern mit Neozed oder LSS

    FI Vorsichern mit Neozed oder LSS: Hallo, in einer Wohnungsverteilung sollen 40A FI Schutzschalter vorgesichert werden,weil der übergeordnete SLS ein 63A Schalter ist. Es kam die...
  3. RCD vorsichern

    RCD vorsichern: Hi Leute, ich bin Elektroniker für Informations- und Telekommunikationstechnik im zweiten Lehrjahr. Da sich meine Ausbildung die ersten zwei...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden