S
Smuji
- Beiträge
- 107
- Beruf
- Azubi
Hallo mein onkel hat sich jetzt ne wärmepunpe zugelegt.
die wärmepumpe besteht auf einer außeneinheit und einer inneneinheit.
elektrische daten von der außeneinheit:
sicherungen, träge 3 x 10 A
3/N/PE 400V 50Hz
max. gesamt = 6,5 kw
defroster = max. je 6,0 kw
steuerung/ventilator = max. je 0,3 kw
kondensatwannenheizung = 0,2kw
inneneinheit:
sicherungen, träge 3 x 16 A , schaltend charakteristik c
min. bei luftt. -5 grad/ heizwasser 25 grad = 2,0 kw
max. bei luftt. 35 grad/ heizwasser 60 grad = 3,6 kw
zusatzheizung = 6 kw
anlaufstrom mit begrenzer < 16A
ohne begrenzer 40A
so nun zu meinen fragen:
ich will das alles verdrahten etc. will mir hier aber nochmal rat von erfahrenen leuten holen.
wir haben in einem der kellerräume den hausanschluss mit der hauptverteilung, diese ist mit 3 x NH a 50A abgesichert. Nun hat mein onkel schon im anderen kellerraum die uv für die wärmepumpe hingehängt und hat ein 5 x 6mm² rüber gelegt, etwa 8 meter lang
das 6mm² muss ich in der hauptverteilung absichern.... mit ??? ich habe jetzt hier kein tabellenbuch und finde über google keine tabelle..... ich denke 3 X neozed schraubsicherungen a ??? 35 ampere??? weiß das jemand?
drüben angekommen in der UV-wärmepumpe, möchte er für sich einen zwischenzähler installieren um einen kleinen überblick zu haben was ihn das an strom kostet. (muss ja nicht unbedingt geeicht sein) evtl. von eltako ?!?
vom stromzähler geht es dann auf reihenklemmen, da bei der verteilung nicht son großer klemmbock dabei war... kann man oder sollte man den dazukaufen? oder reichen reihenklmmen? gibt es reihenklemmen für 6mm² ???
es gibt nun 3 kreise
heizkreis: 3 phasen
steuerkreis: 1 phase ( 1,5 mm²)
Verdichter: 3 phasen
das heiß ja nun von den reihenklemmen auf die sicherungen...einmal würde ich sagen ein b16A automat für die steuerung(reicht doch sicherlich?)
dann hat er schon ein 5x2,5 ca. 10 m . nach außen zur außeneinheit gelegt(verdichter), also brauch ich da ja keine 3 x 10A wie in der anleitung, sondern kann ja mit 3 x 20A ???(sorry kein tab.-buch) absichern. es soll ja laut anleitung 3 x 10 A träge sein....wenn ich 3 x 20 A lege, muss es dann noch träge sein? sollte ich da ein automat oder schraubsicherungen wählen?
der heizkreis....damit wird ja sicherlich die inneneinheit gemeint sein, oder?
da liegt noch kein kabel,
nun kommt die sache, dass er diese zusatzheizung die da dabei ist, nicht nutzen möchte, er möchte sie innen abgeklemmt haben, und möchte dort ein relai dazwischen gehängt bekommen welches die alte gasheizung anstelle der zusatzheizung anschaltet...jedoch sollten wir das so dimensionieren, dass man es zur not auch problemlos wieder umklemmen kann.
also muss ja dann für den heizkreis 3 x C16 A genommen werden und theoretisch, da die inneneinheit direkt vor der UV steht und keine langen leitungswege sind, würden ja 3 x 1,5 reichen, ABER, ist ein 2,5er nicht besser und ne größere absicherung??? so hätte man mehr "luft"
hier eine kleine zeichnung ^^ :
http://i50.tinypic.com/204e4w.jpg
die wärmepumpe besteht auf einer außeneinheit und einer inneneinheit.
elektrische daten von der außeneinheit:
sicherungen, träge 3 x 10 A
3/N/PE 400V 50Hz
max. gesamt = 6,5 kw
defroster = max. je 6,0 kw
steuerung/ventilator = max. je 0,3 kw
kondensatwannenheizung = 0,2kw
inneneinheit:
sicherungen, träge 3 x 16 A , schaltend charakteristik c
min. bei luftt. -5 grad/ heizwasser 25 grad = 2,0 kw
max. bei luftt. 35 grad/ heizwasser 60 grad = 3,6 kw
zusatzheizung = 6 kw
anlaufstrom mit begrenzer < 16A
ohne begrenzer 40A
so nun zu meinen fragen:
ich will das alles verdrahten etc. will mir hier aber nochmal rat von erfahrenen leuten holen.
wir haben in einem der kellerräume den hausanschluss mit der hauptverteilung, diese ist mit 3 x NH a 50A abgesichert. Nun hat mein onkel schon im anderen kellerraum die uv für die wärmepumpe hingehängt und hat ein 5 x 6mm² rüber gelegt, etwa 8 meter lang
das 6mm² muss ich in der hauptverteilung absichern.... mit ??? ich habe jetzt hier kein tabellenbuch und finde über google keine tabelle..... ich denke 3 X neozed schraubsicherungen a ??? 35 ampere??? weiß das jemand?
drüben angekommen in der UV-wärmepumpe, möchte er für sich einen zwischenzähler installieren um einen kleinen überblick zu haben was ihn das an strom kostet. (muss ja nicht unbedingt geeicht sein) evtl. von eltako ?!?
vom stromzähler geht es dann auf reihenklemmen, da bei der verteilung nicht son großer klemmbock dabei war... kann man oder sollte man den dazukaufen? oder reichen reihenklmmen? gibt es reihenklemmen für 6mm² ???
es gibt nun 3 kreise
heizkreis: 3 phasen
steuerkreis: 1 phase ( 1,5 mm²)
Verdichter: 3 phasen
das heiß ja nun von den reihenklemmen auf die sicherungen...einmal würde ich sagen ein b16A automat für die steuerung(reicht doch sicherlich?)
dann hat er schon ein 5x2,5 ca. 10 m . nach außen zur außeneinheit gelegt(verdichter), also brauch ich da ja keine 3 x 10A wie in der anleitung, sondern kann ja mit 3 x 20A ???(sorry kein tab.-buch) absichern. es soll ja laut anleitung 3 x 10 A träge sein....wenn ich 3 x 20 A lege, muss es dann noch träge sein? sollte ich da ein automat oder schraubsicherungen wählen?
der heizkreis....damit wird ja sicherlich die inneneinheit gemeint sein, oder?
da liegt noch kein kabel,
nun kommt die sache, dass er diese zusatzheizung die da dabei ist, nicht nutzen möchte, er möchte sie innen abgeklemmt haben, und möchte dort ein relai dazwischen gehängt bekommen welches die alte gasheizung anstelle der zusatzheizung anschaltet...jedoch sollten wir das so dimensionieren, dass man es zur not auch problemlos wieder umklemmen kann.
also muss ja dann für den heizkreis 3 x C16 A genommen werden und theoretisch, da die inneneinheit direkt vor der UV steht und keine langen leitungswege sind, würden ja 3 x 1,5 reichen, ABER, ist ein 2,5er nicht besser und ne größere absicherung??? so hätte man mehr "luft"
hier eine kleine zeichnung ^^ :
http://i50.tinypic.com/204e4w.jpg