ein Kostal Pico CI 50 ist über ca. 12m 5x35mm² Kupferleitung an einem ABB ILTS-E3D0 mit 63A Neozed-Einsätzen direkt im Hauptverteiler angeschlossen. (Richtung Netz kommt da nur noch das Kostal Smart Energy Meter G2 und danach das Zweirichtungs-Smartmeter-Hauptzähler vom Netzbetreiber.)
Nun meinte mein Eli, es wäre gut, den WR zusätzlich mit einem RCD abzusichern. Er meinte z.B. dieser hier sollte passen:
ABB F204B-63/0,3
2CSF204592R3630
Fehlerstromart: Typ B
Bemessungsstrom (In): 63 A
Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
Allerdings: Weder im Datenblatt des WR und auch sonst nirgends habe ich Infos zu einem RCD zwischen WR und Smartmeter gefunden. Meine Frage:
Macht hier ein RCD Sinn oder reicht die Absicherung mit der Neozed-Sicherung aus? Es ist ja kein Verbraucherstromkreis, daher sehe ich den Sinn eines RCDs vor dem WR nicht so wirklich.
Danke!
ein Kostal Pico CI 50 ist über ca. 12m 5x35mm² Kupferleitung an einem ABB ILTS-E3D0 mit 63A Neozed-Einsätzen direkt im Hauptverteiler angeschlossen. (Richtung Netz kommt da nur noch das Kostal Smart Energy Meter G2 und danach das Zweirichtungs-Smartmeter-Hauptzähler vom Netzbetreiber.)
Nun meinte mein Eli, es wäre gut, den WR zusätzlich mit einem RCD abzusichern. Er meinte z.B. dieser hier sollte passen:
ABB F204B-63/0,3
2CSF204592R3630
Fehlerstromart: Typ B
Bemessungsstrom (In): 63 A
Bemessungsfehlerstrom: 300 mA
Allerdings: Weder im Datenblatt des WR und auch sonst nirgends habe ich Infos zu einem RCD zwischen WR und Smartmeter gefunden. Meine Frage:
Macht hier ein RCD Sinn oder reicht die Absicherung mit der Neozed-Sicherung aus? Es ist ja kein Verbraucherstromkreis, daher sehe ich den Sinn eines RCDs vor dem WR nicht so wirklich.
Danke!
Zuletzt bearbeitet: