Nach der DIN 18015 so wie auch der TAB ist der Spannungsfall nach dem Betriebsstrom zu rechnen und basta.
Das steht da klar drin da gibt es keine Ausnahme.
Auch wenn die Vde es offen lässt nach dem Betriebsstrom oder der Absicherung zu rechnen.
jede andere Auslegung wäre auch nicht sinnvoll.
werden später die Leuchtmittel gegen welche mit höherem Stromverbrauch getauscht stimmt die Ganze Rechnung nicht. Das tauschen der Leuchtmittel ist sogar eine Arbeit die von Laien ausgeführt werden kann und dieser rechnet sicher nicht den Stromkreis neu.
Selbst bei Festanschlüssen jeglicher Art würde ich immer nach der Vorsicherung rechnen, bei Austausch der Gerätschaften ist es oft kaum möglich neu nach zu rechnen, da die Länge der verlegten Leitung nicht mehr zu ermitteln ist und die Dokumentation nicht immer auffindbar ist.
Dies gehört auch zu Dingen die nach VdE zwar erlaubt sind aber nicht sinnvoll.
Das steht da klar drin da gibt es keine Ausnahme.
Auch wenn die Vde es offen lässt nach dem Betriebsstrom oder der Absicherung zu rechnen.
jede andere Auslegung wäre auch nicht sinnvoll.
werden später die Leuchtmittel gegen welche mit höherem Stromverbrauch getauscht stimmt die Ganze Rechnung nicht. Das tauschen der Leuchtmittel ist sogar eine Arbeit die von Laien ausgeführt werden kann und dieser rechnet sicher nicht den Stromkreis neu.
Selbst bei Festanschlüssen jeglicher Art würde ich immer nach der Vorsicherung rechnen, bei Austausch der Gerätschaften ist es oft kaum möglich neu nach zu rechnen, da die Länge der verlegten Leitung nicht mehr zu ermitteln ist und die Dokumentation nicht immer auffindbar ist.
Dies gehört auch zu Dingen die nach VdE zwar erlaubt sind aber nicht sinnvoll.