darnok schrieb:
Hallo,
habe ein altes Haus gekauft in dem die uralte Elektrik erneuert werden muss.
Kabel verlegen und soweiter wollte ich alles selber machen, so dass der Elektromeister nachher nur noch alles im Sicherungskasten anklemmen und eine Abnahme machen muss.
Die Hauptsicherungen vom EVU haben 63A. Muß mein SLS-Schalter 50A haben, damit der auf jeden Fall raus geht oder kann der auch 63A haben?
Brauche ich ein 3-poliges NEOZED-Element im Zählerschrank, wenn ja wofür genau?
Vielen Dank für eure fachmännische Hilfe
Was sagt denn dein EVU?
Das müsste sich doch über den Meister herausbekommen lassen.
Viele EVUs schreiben sogar (oder wünschen es) 63A
SLS Automaten obwohl die NHs auch nur 63A haben jetzt müsste man eigentlich sagen idiotisch da wir mal irgendwo gelernt haben das die Nachfolgenden Sicherungen gefälligtst kleiner zu sein haben wegen der Selktivität.
Nur da haben wirs Sicherungen in den Tabellen wird aber meist auch immer nur von Sicherungen gesprochen
also wie sich GL-Sicherungen gegeneinander verhalten
hier wurde meist der Faktor 1,6 angegeben.
Hier haben wir aber einen Selektiven SI.
Vermutlich geht der Versorger davon aus das die meisten LS in der UV (in Privathaushalten meist eh nur zwischen 6-32A) diesen eh nicht mit "umwerfen".
Neozed Elemente werden in den UVs nicht mehr so Häufig verwendet bzw. eher in lasttrennschaltern.
Zum Abschalten der UV genügt meist ein einfacher 3pol
Ausschalter dessen Werte ebendfalls mindestens 63A Betragen sollten.
Führen allerdings von einer UV Versorgungskabel zu einer weiteren UV würde ich diese sehr wohl zusätzlich mit D01 oder D02 Neozed Elementen Absichern das kann elegant in Form eines ein oder dreipoligen Lasttrennschalters oder auch Sicherungslasttrennschalters genannt erfolgen.
Leider gibt es noch keine SLS zum Einbau in eine normale UV die für den Zählerschrank sind hier leider zu groß.
Eventuell wären Hochleistungsautomaten eine Lösung
kann hier aber leider nichts zur Selektivität sagen.
Nur bei Neozed also GL kann man sicher sein das es einigermaßen Selektiv ist.
Bei 2 Automaten hintereinander also vorn in der HV
25A inder garage 20 oder 16A wird der erste wohl meist immer mitauslösen.