Welche Querschnitte wie absichern bzw verwenden ???

Diskutiere Welche Querschnitte wie absichern bzw verwenden ??? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, der Mieter meiner Scheune ( 1/2 ) möchte gerne Strom haben. Soll er auch bekommen :-) Verbuddelt habe ich bereits 5 x 10mm² vom...

  1. #1 Sledge_Hammer, 30.05.2005
    Sledge_Hammer

    Sledge_Hammer

    Dabei seit:
    30.05.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    der Mieter meiner Scheune ( 1/2 ) möchte gerne Strom haben. Soll er auch bekommen :)

    Verbuddelt habe ich bereits 5 x 10mm² vom Zählerschrank bis zur Verteilung.

    Auf jeder Hälfte der Scheune sollen so ca.
    1 380 V Steckdose
    5 220 V Steckdose
    2 Lichtschalter für ( Innen / Hoflicht )

    für die Beleuchtung dachte ich an 3 x 1,5mm² Kabel und 16A Automaten, für die Steckdosen 3 x 2,5mm² mit 25 A Automaten ( ggf. Betrieb einer gr. Flex oder Schweißgerät )

    Bei der Kraftstromsteckdose hätte ich gerne einen Kabelvorschlag ??

    HIWI Arbeiten wie Kabelverlegung auf der Zwischendecke bzw. in den Rohren ( AP )bis zur Abzweigdose würde ich selbst machen. Zählereinbau und anklemmen der Automaten und verdrahten soll ein örtlicher Fachbetrieb machen....

    Frage :

    Gehen die Querschnitte und Absicherungen mit den Mengen der Steckdosen ??

    Für Licht je ein Kabel von :

    Verteiler bis Abzweigdose
    Lichtschalter bis Abzweigdose
    Leuchtstoffröhre bis Abzweigdose

    MFG Sledge Hammer
     
  2. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Für genaue Antworten bräuchte man noch die Länge der Leitungen.
    Steckdosen mit 25A absichern ist verboten, normale Schuko-Steckdosen sind nur für 16A zugelassen. Stattdessen einen C16A-Leitungsschutzschalter verwenden, der verkraftet höhere Einschaltströme als die normalerweise verwendeten B16A-LS.
    Unter Umständen ist auch ein FI nötig, deshalb wäre noch die Art der Nutzung der Scheune wichtig. (ganz davon abgesehen ist ein FI ohnehin sinnvoll -> Personenschutz/Brandschutz)
     
Thema:

Welche Querschnitte wie absichern bzw verwenden ???

Die Seite wird geladen...

Welche Querschnitte wie absichern bzw verwenden ??? - Ähnliche Themen

  1. Stromverteilung im Garten und Querschnitt

    Stromverteilung im Garten und Querschnitt: Hallo, ich habe bei der Sanierung des Hauses ein 5x2,5mm² (UPDATE: Ist ein 3x4mm²; hatte ich verwechselt, sorry) in den Garten legen lassen....
  2. Kann ich dieses Netzteil verwenden? Lichterkette

    Kann ich dieses Netzteil verwenden? Lichterkette: Hallo, ich habe folgende Frage und bin absoluter Laie auf diesem Gebiet. Ich habe eine Außenlichterkette zu der ich leider, dass Netzteil nicht...
  3. Welche Art von Steckdosen muss ich beim Holzrahmenbau verwenden?

    Welche Art von Steckdosen muss ich beim Holzrahmenbau verwenden?: Hallo, ich bin etwas irritiert. Bisher habe ich im Holzrahmenbau die normalen Standard Steckdosen verwendet. Jetzt hat mir jemand gesagt, dass im...
  4. Türklingel Smart machen bzw. wie schaffe ich den Mediensprung

    Türklingel Smart machen bzw. wie schaffe ich den Mediensprung: Hallo verehrte Forianer, liebe Elektriker, ich freue mich dieses geniale Forum gefunden zu haben und hoffe hier eventuell eine Lösung oder...
  5. Querschnitt zur Garage. Erdkabel 10m

    Querschnitt zur Garage. Erdkabel 10m: Hallo, aufgrund bevorstehender Bagger- und Pflasterarbeiten möchte ich ein oder zwei neue Erdkabel zur Garage legen. An die Garage soll...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden