Aber erstmal "Hallo an alle, ich bin der neue hier)"
Wie ich sehe gibt es schon einige ähnliche Postings über das Thema, aber solange ich alle durchlese kann ich ja schonmal meine Frage stellen:
Wir wollen 3 Gärten mit Strom versorgen. Die Gärten sind privat und liegen hintereinander (Reihe)an einem kleinen abgeschlossenen Fussweg. Der letzte Garten ist 100 Meter von der Strasse entfernt. Der Stromanbieter stellt den (Drehstrom) Anschluss 0,4 kv mit 50 KVA über eine Zähleranschlussäule an der Grundstücksgrenze zur Verfügung.
Ich möchte jeden der 3 Gärten mit einer separaten Phase sowie eigenem Unterzähler in einer Verteilung sowie 1 x 16A in Wechselstrom absichern. Neben dem Sicherungsautomaten ist ein FI Schalter Pflicht.
Als Belastung jedes Gartens rechne ich mit 2,5 KW. Anfangs wird wohl nur der Rasenmäher betrieben, aber irgendwann wird auch eine Elektro Kochplatte den Gasherd verdrängen. Es ist zwar unwahrscheinlich das alle gleichzeitig kochen.. aber ihr wisst ja.. ist erst mal ne Steckdose da.. :-(
Ich bin zwar als gelernter Elektriker vorbelastet, aber schon zig. Jahre raus aus dem Metier.
Nun zur Frage:
Wie hoch ist der Verlust über diese Länge?
Komme ich mit einem Kabelquerschnitt im Hauptstrang von 6 mm²hin?.
Das Kabel wird von einem Profi eingegraben...
Vom Hauptstrang will ich mit Erdmuffe ca 5 Meter mit ebenfalls 6 mm² zu den einzelnen Gärten abzweigen.
Bin sicher hier gibt es einen Spezialisten...
Viele Grüße aus Hessen
Wie ich sehe gibt es schon einige ähnliche Postings über das Thema, aber solange ich alle durchlese kann ich ja schonmal meine Frage stellen:
Wir wollen 3 Gärten mit Strom versorgen. Die Gärten sind privat und liegen hintereinander (Reihe)an einem kleinen abgeschlossenen Fussweg. Der letzte Garten ist 100 Meter von der Strasse entfernt. Der Stromanbieter stellt den (Drehstrom) Anschluss 0,4 kv mit 50 KVA über eine Zähleranschlussäule an der Grundstücksgrenze zur Verfügung.
Ich möchte jeden der 3 Gärten mit einer separaten Phase sowie eigenem Unterzähler in einer Verteilung sowie 1 x 16A in Wechselstrom absichern. Neben dem Sicherungsautomaten ist ein FI Schalter Pflicht.
Als Belastung jedes Gartens rechne ich mit 2,5 KW. Anfangs wird wohl nur der Rasenmäher betrieben, aber irgendwann wird auch eine Elektro Kochplatte den Gasherd verdrängen. Es ist zwar unwahrscheinlich das alle gleichzeitig kochen.. aber ihr wisst ja.. ist erst mal ne Steckdose da.. :-(
Ich bin zwar als gelernter Elektriker vorbelastet, aber schon zig. Jahre raus aus dem Metier.
Nun zur Frage:
Wie hoch ist der Verlust über diese Länge?
Komme ich mit einem Kabelquerschnitt im Hauptstrang von 6 mm²hin?.
Das Kabel wird von einem Profi eingegraben...
Vom Hauptstrang will ich mit Erdmuffe ca 5 Meter mit ebenfalls 6 mm² zu den einzelnen Gärten abzweigen.
Bin sicher hier gibt es einen Spezialisten...
Viele Grüße aus Hessen