Nun hab ich mich schön von den verschiedenen Infos, Thema RCD und deren Vorsicherung, durcheinander bringen lassen.
Mein Problem:
In einer vorhandenen Unterverteilung (abgesichert mit 3x NH 63A) ist ein RCD 4polig 40A 0,03A mit Vorsicherung 3x DO2 35A. Danach folgen 3x B16A (je 230V), 3er Block 20A und 3er Block 16A.
Der RCD ist fehlerhaft (Auslösestrom bei 33mA).
Nun muss der RCD getauscht werden. Wie mache ich es jetzt richtig? Bezieht sich die Vorsicherung nur auf den Schutz für den RCD oder auch für die nachfolgenden Stromkreise.
Die nachfolgenden SK liegen ohne Gleichzeitigkeitsfaktor bei 52A. Habe im Netz gelesen, für RCD setzt man kein G-Faktor an.
Was ist richtig?
Vielen Dank im Voraus.