Hier ist die Lösung mit Kontrollwechselschaltung....
http://s2.postimage.org/154lbn3ac/bild1.jpg
Trotzdem wirft das Ursprungsbild noch Fragen auf. Leider ist nicht dargestellt wie die Schalter jeweils angeschlossen sind. Wieso führen zum unteren Schalter fünf Adern?
Welche Netzform liegt vor? Anfangs wurde etwas von "Erde" und "Nulleiter" geschrieben. Da das ein Widerspruch ist, hab ich angenommen, das hier die falschen Vokabeln verwendet worden sind und eigentlich "Schutzleiter" und "Neutralleiter" gemeint war.
Mittlerweile kommen mir da Zweifel, ob hier die Schutzmaßnahme korrekt installiert ist. Da die Leitung zwischen den Abzweigdosen dem altdeutschen Farbcode (gr/sw/rt/bl) entspricht, ist die Installation von vor 1966. Zu dem Zeitpunkt war das TN-C-System mit echtem Nulleiter noch gang und gäbe.
Die Zuleitung in der Zeichnung hat allerdings die Farben bl und sw und ist zweiadrig. Das passt nicht zusammen. Es müsste sw und gr (oder sw und gnge) sein. Wo ist die fünfte Ader (gnge?) der oberen Steckdosen/Schalter-Kombination angeschlossen?
Bitte um Aufklärung, weil hier möglicherweise (unabhängig von der eigentlich Fragestellung) ein Problem mit der Schutzmaßnahme bestehen könnte!
0V
http://s2.postimage.org/154lbn3ac/bild1.jpg
Trotzdem wirft das Ursprungsbild noch Fragen auf. Leider ist nicht dargestellt wie die Schalter jeweils angeschlossen sind. Wieso führen zum unteren Schalter fünf Adern?
Welche Netzform liegt vor? Anfangs wurde etwas von "Erde" und "Nulleiter" geschrieben. Da das ein Widerspruch ist, hab ich angenommen, das hier die falschen Vokabeln verwendet worden sind und eigentlich "Schutzleiter" und "Neutralleiter" gemeint war.
Mittlerweile kommen mir da Zweifel, ob hier die Schutzmaßnahme korrekt installiert ist. Da die Leitung zwischen den Abzweigdosen dem altdeutschen Farbcode (gr/sw/rt/bl) entspricht, ist die Installation von vor 1966. Zu dem Zeitpunkt war das TN-C-System mit echtem Nulleiter noch gang und gäbe.
Die Zuleitung in der Zeichnung hat allerdings die Farben bl und sw und ist zweiadrig. Das passt nicht zusammen. Es müsste sw und gr (oder sw und gnge) sein. Wo ist die fünfte Ader (gnge?) der oberen Steckdosen/Schalter-Kombination angeschlossen?
Bitte um Aufklärung, weil hier möglicherweise (unabhängig von der eigentlich Fragestellung) ein Problem mit der Schutzmaßnahme bestehen könnte!
0V