Wie hast du das mit der Netzform herausgefunden? Es ist wichtig, dass es darüber keine Unsicherheit gibt. In einem TT-Netz darf kein einziger Stromkreis ohne FI betrieben werden!
Ich würde es so machen: Vom Hauptverteiler im Haupthaus nach dem Zähler einen 3-pol. oder 3-pol.+N - Hauptschalter setzen, von dort über das 5x16 zum Zählerschrank im Anbau, dort auf einen 3-fach-Neozed-Lasttrennschalter oder einen 3-fach SLS gehen (jeweils 35A), dann zum Zähler und im Feld über dem Zähler zwei 3-pol- Hauptschalter setzen. vom ersten Hauptschalter zur UV Obergeschoss und vom zweiten zum integrierten Verteilerfeld (den zweiten kann man sich auch sparen, um Platz zu gewinnen (z.B. für Überspannungsableiter)). Nicht mehr als 8 Stromkreise pro FI, immer 40A/0,03-FI-Schutzschalter wählen, für Außeninstallationen einen eigenen!
Fürs Bad kann man je nach Wunsch einen eigenen mit 16A/0,01A setzen.
Zur Absicherung: 1,5mm²-Leitungen nur mit C10 (in Sonderfälen), B10 oder B13 absichern, Absicherung mit B16 oder C16 (nur in Sonderfällen C16) nur für Leitungen ab 2,5mm²!
Bei Aufteilung von Drehstromsteckdosen je nach Länge der Leitung jeweils B13 für 5x2,5mm².
Achtung: Diese Angaben sind maximalwerte als Anhaltspunkte: Je nach Art der Verlegung, der Leitungslänge und der Häufung kann auch eine andere Absicherung erforderlich werden!
Zur Auswahl der Materialen: Kein Noname-Zeug wählen! Die LS von moeller sind z.B. günstig und qualitativ sehr gut (10kA), ebenso die FI-Schutzschalter! (sehr schlecht ist z.B. D*üwi oder ASS (nicht zu verwechseln mit ABB)).
Leitungsschutzschalter von ABB gehen auch, obwohl diese nicht so mein Ding sind. Außerdem bieten sie bei etwas erhöhtem Preis nur eine Abschaltkapazität von 6kA. die FI würde ich persönlich nicht von ABB nehmen, gab in der Vergangenheit mehrfach probleme damit!
Verteilungen sind von Hager ganz gut, Geier geht bei Zählerschränken. Steckdosen und schalter sollten möglichst auch nicht billigschrott sein.
Neozed-Lasstrennschalter nehme ich immer von Siemens, die Version mit dem Schubladenmagazin. Überspannungsschutzkomponenten von Dehn, Phoenix-Contact oder OBO.
Btw: Traust du dir die ganze Sache auch wirklich zu?
MfG; Fenta