B
bigdie
- Beiträge
- 16.219
Wenn du aber nur die halbe Anlage umstellst, brauchst du weiterhin einen PEN. Du hast nur im umgestellten Teil zusätzlich einen N
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Hab ich doch geschrieben, dass der N von der PEN-Schiene abgegriffen wird. Natürlich benötigst du dann zur Verteilung noch eine N-Schiene. Und wenn du mehrere FIs hast, benötigst du noch mehrere N-Schienen.So nicht.
Der PEN wird auf die PE Schiene gelegt und zur N Schiene gebrückt.
Neutralleiter kommen auf die N Schiene und Schutzleiter auf die PE Schiene.
https://www.smiliesuche.de/smileys/haessliche/haessliche-smilies-0011.gif...
wenn du schon eine neue Leitung legst dann kommt in die Hauptverteilung ein selektiver FI und die Leitung zur UV wird als TN-S-Netz gelegt. Also 5 adrig mit getrenntem PE und N
Die Doktrin gab es, ist aber nicht mehr so.Nein PEN grundsätzlich Grün/Gelb den er ist zuerst Schutzleiter! Die Blaue Endkennzeichnung weist nur darauf hin das es eben kein reiner PE sondern ein PEN ist. Wäre die Ader Blau so ist es ein N oder ein anderer aktiver Leiter! Daran ändert auch die gelb /grüne Endkennzeichnung nichts.
Noch was warum schreibe ich wohl selektiver FI und anschließende Weiterverdrahtung 5 adrig mit 3L +N +PE!
Na klar, hat doch @Octavian1977 bereits in #26 geschriebenHast du da eine nachlesbare Dokumentation dazu ?
? Wie oft hast du im Beitrag bereits den PEN kommentiert?...
Noch was warum schreibe ich wohl selektiver FI und anschließende Weiterverdrahtung 5 adrig mit 3L +N +PE!
Wenn du den selektiven FI als Quelle betrachtest hast du nach dem FI ein TN-S-Netz.. Selbst bei einem IT-Netz wird aus diesem nach dem ersten Fehler ein TN(TP) -Netz.
...