Sehr witzig. Stell dir vor, ich habe dazu nichts konkretes gefunden, außer Hinweise zu E90-Leitungen mit Funktionserhalt, aber das ist da nicht gefordert.
Es geht um die Zuleitungen zu den Beleuchtungspunkten in einer F90-Plandecke, eines MFH. Normal kein Thema, kleines Loch rein, NYM durch und oben rüber - machen Tausende von Elektriker so und keinen Kopf drum. Wenn er gut drauf ist vermörtelt er dieses noch. Habe ich auch nicht, außer am Anfang, wenn die Leitung nackt ohne Schutz auf dem Rohfussboden festgetackert wurde. Aber selbst an den Pfusch habe ich mich mittlerweile gewöhnt.
Nun haben wir einen MFH-Bau in Fra/M zur Kontrolle, wo der Elektriker Bedenken wegen dem Brandschutz angemeldet hatte, diese über die F90-Decke zu legen. Die sind auch schon angefangen in der Plandecke von unten zur Wand oder Plattenstoß zu schlitzen und dann mitten in der Wand die Leitung runter. Und da habe ich Bedenken angemeldet. Nun steht der Bau.
Ich habe noch nie gehört, dass es nicht zulässig sein sollte Einzelleitungen so zu verlegen. Bei mehreren - klar dann mit richtiger Schottung, aber darum geht es hier nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass dieses billige NYM dafür nicht geeignet ist, habe außer diese erwähnten E90-Leitungen nichts dazu gefunden. Bei den Stockwerksverteilungen mit Schottung wird auch NYM genommen. Gibt es eigentlich 400V-Leitungen, die bei Wärme aufquillen und das Loch komplett verschliessen?