Moin!
Ein Freund von mir hat sich eine Wohnung in einem Hochhaus / Mehrfamilienhaus gekauft und ich werde ihm die Elektrik in der Wohnung erneuern. Habe zwar 2007 Elektroinstallateur gelernt, bin jedoch schon ein paar Jahre nicht mehr in dem Beruf aktiv.
Problem ist nun folgendes: Die Wohnung hat bisher noch eine Wechselstromverteilung mit 1 Phase (und dem PE als N ).
Die Ankommende Leitung ist (kurioserweise) ein 4-Ader bestehend aus Schwarz (aufgelegt), PE (wie gesagt als N) und Braun und Blau nicht aufgelegt.
Kurioserweise ist im Keller alles bereits auf 3 Phasen vorbereitet und einige Wohnungen haben auch Drehstromzähler.
Vom Prinzip her würde ich ihm eine Drehstromverteilung bauen und (erstmal) Brücken.
Da ich mich mit dem Vorgeschriebenem Überspannungsschutz nicht auskenne und auch beim Rest nicht sicher bin, dachte ich, frage ich erstmal nach:
1. Ginge es denn, dass ich ihm einen Drehstromverteilung baue und von dem Überspannungsschutz erstmal nur 1 von 3 belege?
2. Würden Fi und Hauptsicherung "mitmachen" wenn alle "3 Phasen" anklemme, auch wenn es eigentlich nur 1 ist (also alle Phasen gleich)?
3. Wie würde es mit dem Herd sein? Der braucht ja eigentlich eh nicht Drehstrom, sondern eher bzgl. Leistung und Ampere Zahl mehrere Phasen, oder? Daher würde das ja auch mit 1 Phase auf den 3 gehen oder?
4. Es kommt ein 16mm an. Ich würde die Wohnung mit 32 Ampere (bisher 25) Absichern. Langt für eine 2,5 Zimmer Wohnung, oder?
Dankeschön!
Gruß und so
Leif aka Immergrins
Ein Freund von mir hat sich eine Wohnung in einem Hochhaus / Mehrfamilienhaus gekauft und ich werde ihm die Elektrik in der Wohnung erneuern. Habe zwar 2007 Elektroinstallateur gelernt, bin jedoch schon ein paar Jahre nicht mehr in dem Beruf aktiv.
Problem ist nun folgendes: Die Wohnung hat bisher noch eine Wechselstromverteilung mit 1 Phase (und dem PE als N ).
Die Ankommende Leitung ist (kurioserweise) ein 4-Ader bestehend aus Schwarz (aufgelegt), PE (wie gesagt als N) und Braun und Blau nicht aufgelegt.
Kurioserweise ist im Keller alles bereits auf 3 Phasen vorbereitet und einige Wohnungen haben auch Drehstromzähler.
Vom Prinzip her würde ich ihm eine Drehstromverteilung bauen und (erstmal) Brücken.
Da ich mich mit dem Vorgeschriebenem Überspannungsschutz nicht auskenne und auch beim Rest nicht sicher bin, dachte ich, frage ich erstmal nach:
1. Ginge es denn, dass ich ihm einen Drehstromverteilung baue und von dem Überspannungsschutz erstmal nur 1 von 3 belege?
2. Würden Fi und Hauptsicherung "mitmachen" wenn alle "3 Phasen" anklemme, auch wenn es eigentlich nur 1 ist (also alle Phasen gleich)?
3. Wie würde es mit dem Herd sein? Der braucht ja eigentlich eh nicht Drehstrom, sondern eher bzgl. Leistung und Ampere Zahl mehrere Phasen, oder? Daher würde das ja auch mit 1 Phase auf den 3 gehen oder?
4. Es kommt ein 16mm an. Ich würde die Wohnung mit 32 Ampere (bisher 25) Absichern. Langt für eine 2,5 Zimmer Wohnung, oder?
Dankeschön!
Gruß und so