Ein FI-LS ist eine Kombination aus FI- und Leitungsschutzschalter. So etwas kann nicht "global" sein, diese Geräte sind immer für einen Endstromkreis gedacht.
Entweder wird da grober Unfug geplant, oder du benutzt die falschen Begriffe!
Auch Beleuchtungsstromkreise, soweit überhaupt separat vorhanden, müssen über FI-Schalter laufen.
Leitungsschutzschalter als Absicherung für eine 5 x 16mm² ?
Ich verstehe nichts mehr... Das hört sich alles sehr, sehr falsch an!
Mit "Global" ist gemeint, der FI-LS kommt in den Keller, vor die Steigleitung. Ich habe in den Verteilungen in den Bereichen nicht beliebig viel Platz. Ich muss die Leitung schützen, das sie z. B. nicht überfahren werden kann. Ich kann nur für die Bereiche, sie ich selbst renoviert habe oder wo ich die Aufputzinstallation einsehen kann, mit Gewissheit sagen, was im Putz lauert. Für die Räume die ich entkernt habe, habe ich schlimme Sachen gefunden. Nägel und Schrauben durch Kabel usw...
2016 konntest du mit der Gardine im Bad den Fi raushauen...
Daher der gesamte Schutz für den Bereich im Keller und der Feinschutz in den Unterverteilungen, sofern es Platz dafür gibt.
Wenn ich mit Platz hätte, dann würde ich jeden Stromkreis entsprechend aufrüsten. Den Platz habe nicht. Außerdem ist die Bausubstanz schützenswert. So müssen drei von sechs Lichtstromkreisen ohne FI auskommen im Obergeschoss. Die Kennlinien der der FI und FI-LS sind dafür abgestimmt und auch zugelassen.
Natürlich hätte ich es gern anders, aber dann müsste ich Neubauen oder komplett sanieren.
Ja, die Hauptzuleitung für das alte Bad bekommt in der Haupteinspeisung lediglich einen Schutz gegen Überstrom. Vermutlich, einen NH-Lastenschalter. Alles andere ist ausdrücklich nicht erlaubt. Es darf ausdrücklich nicht möglich sein, den Strom für die Geräte automatisch oder manuell zu trennen, bzw. trennen zu können, außerhalb des Raumes, der die Geräte beinhaltet.
Die EFK des Betreibers nimmt am anderen Ende eine "Gerätsteckdosenkombi" in Betrieb, also im "Alten Bad". die Kombi würde ich "Wandverteiler" nennen und ja, es kann sein, dass ich die falschen Begrifflichkeiten verwende.
Das Ganze hat aber mit mir und meinem Bedarf an FI, FI-LS und AFDD nichts zu tun. Ich habe lediglich die Kabel gelegt und baulich alles vorbereitet. Betreiber ist das MVZ. Wir bekommen wenn der Betrieb losgeht lediglich einen steuerfreie Pauschale für den Strom und eine Einmalzahlung.
Es gibt auch an der Ganzen Sache überhaupt nichts zu bemängeln, sie ist ganz normal in der Patientenheimversorgung.
Ich habe nun keine AFDD genommen und hier 47 einreihige FI-LS von Siemens und noch ein paar drei- und vierreihige Automaten die nach Vorgabe verbaut und anschließend eingemessen werden.
Ich hoffe, dass nun alle Klarheiten beseitigt sind und bedanke mich für die Große Aufmerksamkeit.