Hallo an alle!
Ich weiß jetzt wieso ich eigentlich privat keine Elektrik mehr für andere machen will.
Große Sachen lehne ich sowieso ab und sage mir ok nur noch so kleine Sachen wie Herd anklemmen.
So habe ich wieder mit mulmigen Gefühl zugesagt.
Ein Bekannter hat ein Obergeschoss renoviert.
Alles soweit fertig und Steckdosen hat auch jemand anderes schon angeklemmt.
Ich sollte jetzt lediglich den neuen Durchlauferhitzer anschließen, in der Küche das Ceran-Kochfeld
und im Hauswirtschaftsraum die von jemand anderen gezogenen Leitungen für Herd und Backofen
in den Zählerschrank einführen und anklemmen. Ein 5x2,5 (Herd 3xB16) und ein 3x2,5 (Backofen 1xB16) habe ich
in den Zählerschrank eingeführt (Automaten hinzugefügt) mit 4mm2 Litzen jeweils mir die Phasen von von dem darunter liegenden FI-Kreis geholt.
Die neue Küche liegt direkt über dem HW-Raum, also kein großer Weg. Dürfte passen. Backofen fließen
max. 10 Ampere und Kochfeld habe ich gemessen auch so 10 Ampere auf einer Phase maximal.
Das habe ich erledigt und das Feld oben angeschlossen und kurze FI-Auslösung gemacht.
Das Kabel für den Durchlauferhitzer war früher auch schon ein Durchlauferhitzer und ging an anderer Stelle
ins Obergeschoss. Dieses habe ich gekürzt, denn der neue sitzt so längenmäßig 2 - 3 m links vom Zählerschrank.
Ist ein 5x6 und ist mit 3xB32 abgesichert. Ein 21KW Model. Gemessener Strom bei Volllast ca. 30 Ampere.
Soweit so gut. Jetz dass wo mir mein Bauchgefühl wieder recht gab.
Als ich, bevor ich anfing, die Zählerschrankdeckel entfernte bot sich, wie soll es anders sein,
ein Bild mit sehr vielen Mängeln und ichn habe jetz wieder den Salat weil ich der Letzte bin der dran war.
Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Fusch überall. Und jetzt muss ich aus wie man sagt Scheiße Gold
machen.
Ich habe Eletroinstallateur gelernt aber arbeite jetzt schon etliche Jahre in einer anderen Branche, zwar auch als
Elektriker aber keine Haus oder Industrieinstallation mehr.
Und die ganzen Normen und Vorschriften habe ich nicht im Kopf aber die grundlegenden Dinge schon.
Aber planen tun ja meistens eh die Meister und Ingenieure.
Jedenfalls ich habe mal ne grobe Zeichnung gemacht. Ich möchte jetz ohne viel Aufwand wenigstens die Sicherheit
herstellen. Installiert ist ja eh alles und bis heute schien alles gut zu gehen.
Das Hauptproblem ist das Vorsicherungssystem. Es ist absolut kein FI Vorgesichert. Nur ein 40A/0,03 mit einem
falschen 50A Schraubsicherungsblock für UV untere Wohnung. Ansonsten hängt da nur die verblomte 50 Ampere NH-Sicherung
vor den ganzen anderen FI-Kreisen. Dazwischen nur 63A Hauptschalter.
Und vor den 3xB32 für den Durchlauferhitzer hängt nur ein 25A/0,03. Da fließt aber der Strom von 30A.
Ich habe gesagt falls er jetzt mal warm Wasser braucht für die Spüle nur kurz anmachen. Ich muss den
tauschen gegen einen 40A/0,03. Dusche ist auch noch nicht gefließt. Also wird der bis ich den neuen habe
denke mal durchhalten. Beim testen haben wir ja auch nix bemerkt.
Normalerweise müsste man jetzt alle FI durch 63A FI ersetzen oder eine Vorsicherung einsetzten.
Aber nun haben wir das altbekannte Problem mit dem Platz.
Aber das ist doch auch nicht Normgerecht das nur eine 50A NH-Sicherung vor den ganzen FI sitzt oder?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Die nackige Verteilung ist der Zählerschrank, die mit dem braunen Streifen UV OBEN und die Zweireihige UV UNTEN
Ich weiß jetzt wieso ich eigentlich privat keine Elektrik mehr für andere machen will.
Große Sachen lehne ich sowieso ab und sage mir ok nur noch so kleine Sachen wie Herd anklemmen.
So habe ich wieder mit mulmigen Gefühl zugesagt.
Ein Bekannter hat ein Obergeschoss renoviert.
Alles soweit fertig und Steckdosen hat auch jemand anderes schon angeklemmt.
Ich sollte jetzt lediglich den neuen Durchlauferhitzer anschließen, in der Küche das Ceran-Kochfeld
und im Hauswirtschaftsraum die von jemand anderen gezogenen Leitungen für Herd und Backofen
in den Zählerschrank einführen und anklemmen. Ein 5x2,5 (Herd 3xB16) und ein 3x2,5 (Backofen 1xB16) habe ich
in den Zählerschrank eingeführt (Automaten hinzugefügt) mit 4mm2 Litzen jeweils mir die Phasen von von dem darunter liegenden FI-Kreis geholt.
Die neue Küche liegt direkt über dem HW-Raum, also kein großer Weg. Dürfte passen. Backofen fließen
max. 10 Ampere und Kochfeld habe ich gemessen auch so 10 Ampere auf einer Phase maximal.
Das habe ich erledigt und das Feld oben angeschlossen und kurze FI-Auslösung gemacht.
Das Kabel für den Durchlauferhitzer war früher auch schon ein Durchlauferhitzer und ging an anderer Stelle
ins Obergeschoss. Dieses habe ich gekürzt, denn der neue sitzt so längenmäßig 2 - 3 m links vom Zählerschrank.
Ist ein 5x6 und ist mit 3xB32 abgesichert. Ein 21KW Model. Gemessener Strom bei Volllast ca. 30 Ampere.
Soweit so gut. Jetz dass wo mir mein Bauchgefühl wieder recht gab.
Als ich, bevor ich anfing, die Zählerschrankdeckel entfernte bot sich, wie soll es anders sein,
ein Bild mit sehr vielen Mängeln und ichn habe jetz wieder den Salat weil ich der Letzte bin der dran war.
Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Fusch überall. Und jetzt muss ich aus wie man sagt Scheiße Gold
machen.
Ich habe Eletroinstallateur gelernt aber arbeite jetzt schon etliche Jahre in einer anderen Branche, zwar auch als
Elektriker aber keine Haus oder Industrieinstallation mehr.
Und die ganzen Normen und Vorschriften habe ich nicht im Kopf aber die grundlegenden Dinge schon.
Aber planen tun ja meistens eh die Meister und Ingenieure.
Jedenfalls ich habe mal ne grobe Zeichnung gemacht. Ich möchte jetz ohne viel Aufwand wenigstens die Sicherheit
herstellen. Installiert ist ja eh alles und bis heute schien alles gut zu gehen.
Das Hauptproblem ist das Vorsicherungssystem. Es ist absolut kein FI Vorgesichert. Nur ein 40A/0,03 mit einem
falschen 50A Schraubsicherungsblock für UV untere Wohnung. Ansonsten hängt da nur die verblomte 50 Ampere NH-Sicherung
vor den ganzen anderen FI-Kreisen. Dazwischen nur 63A Hauptschalter.
Und vor den 3xB32 für den Durchlauferhitzer hängt nur ein 25A/0,03. Da fließt aber der Strom von 30A.
Ich habe gesagt falls er jetzt mal warm Wasser braucht für die Spüle nur kurz anmachen. Ich muss den
tauschen gegen einen 40A/0,03. Dusche ist auch noch nicht gefließt. Also wird der bis ich den neuen habe
denke mal durchhalten. Beim testen haben wir ja auch nix bemerkt.
Normalerweise müsste man jetzt alle FI durch 63A FI ersetzen oder eine Vorsicherung einsetzten.
Aber nun haben wir das altbekannte Problem mit dem Platz.
Aber das ist doch auch nicht Normgerecht das nur eine 50A NH-Sicherung vor den ganzen FI sitzt oder?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Die nackige Verteilung ist der Zählerschrank, die mit dem braunen Streifen UV OBEN und die Zweireihige UV UNTEN