Wobei man @Octavian1977 beipflichten muss, dass der WW-Bedarf im Sommer geringer ist als im Winter.Auch außerhalb der Heizperiode?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wobei man @Octavian1977 beipflichten muss, dass der WW-Bedarf im Sommer geringer ist als im Winter.Auch außerhalb der Heizperiode?
Hast du aber bei FBH nicht.
Und hat unser ego… schon mal solche Verteilung gesehen? Mischer? Extra Zuleitung zum Badheizkörper? Also zu gefühlt 99% wird dieser über den Heizkreisverteiler geführt, ohne Stellventil, der dann den normalen FBH-Heizkreis abwürgt.Hat unser Gutachter schon mal was von einem Mischer gehört???
Ja.Auch außerhalb der Heizperiode?
Das erste ist aber ineffizient, die FBH-Heizkreise mit 55˚C zu beschicken. Wird aber in der Praxis oft gemacht, um Kosten bei der Installation zu sparen. Energiemehrverbrauch ca. 30%. Man könnte in der Tat einen zweiten Mischkreis mit niedriger Temperatur einsetzen oder Regulierstationen davor setzen. Kostet aber extra Geld, das bekommt der Heizungsbauer nicht bezahlt und ein BT/GÜ oder Investor baut möglichst billigst - spätere Energiekosten interessieren ihn nicht.Das macht man ganz einfach in dem der Heizungsvorlauf ganzjährig in Betrieb ist und mindestens 55°C beträgt.
In der Heizungsstation wird dann Warmwasser bei Bedarf daraus gemacht und auch für die Fußbodenheizung die geringere Temperatur geregelt.
Bevor jetzt einer meint das man dadurch unnötig den Heizungskreis betreibt und mit unnötiger hoher Temperatur. dem sei gesagt, daß auch das Warmwasser ansonsten herumgepumpt wird und mit zentralem Speicher am Besten über 65°C wegen der Verkeimung.