In einem „schwachen“ Drehstromnetz welches durch einen Notstromdiesel (20kVA) erzeugt wird, möchte ich einen PV Wechselrichter (max 30kVA) zur zeitweisen Leistungserhöhung einspeisen. Durch die begrenzte Anzahl der Verbraucher und mögliches einphasiges Laden von Fahrzeugen sind massive Schieflasten zu erwarten. Der PV Wechselrichter kann insgesamt aber nur symmetrische Leistungen einspeisen bzw. auf eine solche Vorgabe begrenzt werden. Die Zähler bzw. Stromwandler zur Messung arbeiten alle saldierend. Die übliche Reihenschaltung der Wechselrichter Zwischenkreiskondensatoren wird vermutlich auch nur einen Nulleiter mit sehr begrenzter Impedanz bereitstellen. Da der verwendete Synchongenerator seine Erregung nach nur eine Phasenspannung selbst ausregelt, ist diesem vermutlich auch nur eine begrenzte Schieflast zuzumuten.
Nun ist ja bekannt, daß sich schon mit einem normalen Dyn5 Trafo eine einphasige Last auf zwei Phasen in der Mittelspannung verteilt. Zur Versorgung von entfernten Aussiedlerhöfen kommen kleine Trafos mit Zigzag Schaltung zum Einsatz welche erwartete Schieflasten noch besser verteilen sollen. (Bauerndrehstrom). Soweit ich gehört habe, soll es Trafos geben, die mit einer zusätzlich kurzgeschlossenen Dreieckswicklung die Kerndurchflutung in jedem Lastfall perfekt ausbalancieren. Gibt es Trafos welche eine solche Symmetrierung auch innerhalb eines Netzes machen bzw. nur zwischen den Phasen transformieren und keine Prim/Sek Seite haben ? Ist zu erwarten, daß die rotatorische Generatormasse auch so einen Phasenausgleich durch Unrundlauf macht ?
Nun ist ja bekannt, daß sich schon mit einem normalen Dyn5 Trafo eine einphasige Last auf zwei Phasen in der Mittelspannung verteilt. Zur Versorgung von entfernten Aussiedlerhöfen kommen kleine Trafos mit Zigzag Schaltung zum Einsatz welche erwartete Schieflasten noch besser verteilen sollen. (Bauerndrehstrom). Soweit ich gehört habe, soll es Trafos geben, die mit einer zusätzlich kurzgeschlossenen Dreieckswicklung die Kerndurchflutung in jedem Lastfall perfekt ausbalancieren. Gibt es Trafos welche eine solche Symmetrierung auch innerhalb eines Netzes machen bzw. nur zwischen den Phasen transformieren und keine Prim/Sek Seite haben ? Ist zu erwarten, daß die rotatorische Generatormasse auch so einen Phasenausgleich durch Unrundlauf macht ?