Schmelzsicherungen vom Einbrennofen brennen immer durch

Diskutiere Schmelzsicherungen vom Einbrennofen brennen immer durch im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Freunde, hab einen Problem mit meinem Ofen. Es ist ein alter 30KW Ofen. Habe auch zwei Videos erstellt. Vielleicht könnt ihr mir sagen...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
was ist denn eigentlich mit @PeterVDK passiert ? Er hatte mir damals eine Rechnung zu den Heizungen gemacht. Bin ihn noch immer dankbar dafür. Hier seine Rechnung: siehe .pdf Datei
 

Anhänge

  • Stern-Dreieckschaltung-Brennofen_Teil2.pdf
    84,9 KB · Aufrufe: 14
Du sollst da gar nichts tun . Lediglich eine Elektrofachkraft vor Ort kann da etwas ausrichten und den Schrotthaufen auf Vordermann bringen.
 
Wohl kaum die Sicherungen werden mit sehr hoher Sicherheit wegen Übergangswiderständen sehr heiß
Wenn 20A bei einer 16A Sicherung fließt, wird die heiß. selbst bei 16A ist die nach einer Stunde heiß auch ohne Übergangswiderstände
 
@bigdie bei den 16A Sicherungen, fließen keine 20A. Hast du falsch verstanden im Video. Die am höchsten gemessen Ströme, sind 20A. Und die ersten 3 Spalten, sind mit 25A abgesichert.
 
Dann stimmen entweder die 30kW nicht oder die Sicherungen sind zu groß
 
@bigdie hast du die .pdf-Datei gelesen ? Dort stehen die KWs der 3 Heizgruppen.
 
@bigdie achso, vergessen zu ertwähnen: die 30KW stimmen defintiv, da ein Stromzähler pro Stunde 30KW misst.
 
Zuletzt bearbeitet:
wenn denn 30kW und 30kWh pro Stunde
kiloWattStunde und nicht KelvinWatt

Bei der Wahl der Leitung zu den Heizungen stellt sich mir die Frage der Temperatur denn H0... darf nur maximal 70°C warm werden inklusive Eigenerwärmung, also bei entsprechender Auslegung für 20A so etwa in 25-30°C Umgebung verwendet werden.
 
@Octavian1977 Umgebungstemperatur ist 12°C im Winter, und 30°C im Sommer. Den Kabel hat mir ein EMeister von diesem Forum empfohlen.

Okay, ich komme leider nicht weiter. Welche Ursache kann das denn haben ? Ich werde nochmal ein Video machen. Vielleicht hilft das weiter. Hab da noch ne Idee, um auf das Problem zu gelangen. #stayTuned
 
Hab einen Update. Sorry dass ich euch so kurz vor Weihnachten damit nerve :)


 
so misst man keinen Ableitstrom, mit der Messung am PE hast Du lediglich bestätigt, daß dieser angeschlossen ist und funktioniert.
Differenzströme sind über Phasen und N zu messen.
zusätzlich ist die Zange für Differenzstrommessungen nicht geeignet.
 
die 100°C sind äußerst kritisch und brandgefährlich.
Die Teile sind einfach überaltert und sind alle komplett aus zu tauschen.
 
@Octavian1977 okay, meinst du, dass wenn ich einen Elektriker hole, und der mir den ganzen Schrank erneuert, das Problem dann beseitigt wird ? Oder kann es wirklich an einer defekten Heizung liegen ?
 
die 100°C sind äußerst kritisch und brandgefährlich.
Die Teile sind einfach überaltert und sind alle komplett aus zu tauschen.

Was könnte die Ursache sein für die Überhitzung von nur einer Phase ?
Kontaktprobleme kann man ja wohl eher ausschließen, da würde es dort brutzeln wo das Kontaktproblem besteht.
Die Sicherung kann ja nur zu heiss werden weil dort zu viel Strom fliest oder ?
 
Durchaus Kontakt Probleme, die wenigsten davon erzeugen Funken.
Oxidation und verformte Kontakte bilden erhöhte Übergangswiderstände und erzeugen wärme die bis zum Brand führen kann.

Ohne eine Fachkraft kommst Du hier sowieso nicht weiter, den Schrank wirst Du sowieso erneuern müssen und auch den Rest des Teiles prüfen lassen müssen.
 
Auch wenn es dem elektro_beginner nicht gefallen mag:
Ich möchte mal auf folgenden alten Thread verweisen, in welchem er sich, erstaunlicherweise ebenfalls mit einem Ofen für den gewerblichen Bereich (Pulverbeschichtung, mag das hier jetzt eine Aufwärmung der alten "Leiche" sein oder ist das Methode, sich Schrott zu besorgen und mithilfe von "Forenwissen" zum Leben zu erwecken?) durch Ignoranz und Beratungsresistenz hervorgetan hat, so dass @werner_1 schließlich ein Einsehen hatte und dicht gemacht hat:

Brauche Hilfe !! Mein Selbstgebauter Ofen läuft nicht !
 
Durchaus Kontakt Probleme, die wenigsten davon erzeugen Funken.
Oxidation und verformte Kontakte bilden erhöhte Übergangswiderstände und erzeugen wärme die bis zum Brand führen kann.

Ohne eine Fachkraft kommst Du hier sowieso nicht weiter, den Schrank wirst Du sowieso erneuern müssen und auch den Rest des Teiles prüfen lassen müssen.

Aber dann sollte doch ein partielles Austauschen der Teile um der Schraubsicherung das Problem lösen oder ?
Was kann sowas kosten ? Ein paar € und eine Stunde ?
 
Und je nachdem woraus die Heizungen bestehen und wie sie aufgebaut sind, und wie die Gruppen verschaltet sind, kann natürlich auch ein defekter Heizkörper (Schluss, geringerer Widerstand) die hohe Stromaufnahme und damit die Erwärmung hervorrufen.-
Und die Art und Weise wie der TE sich inmitten der Sicherungen so bewegt, uns etwas vage zu zeigen versucht und Messungen durchführt, wage ich ihm auch rechte Unkenntnis der Sachlage zu unterstellen.-
Und auch meinerseits der Rat: Fachmann einschalten.-
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.