- Sternpunkterdung? Frage
- #81
Hier eine Beispiel-Aussage zur normativen Behandlung von Sternpunktnachbildungen:
Quelle: elektro.net Marc Fengel
...
Die Trenneigenschaft der Netztrenneinrichtung ist sowohl in der VDE-AR-E 2510-2 als auch in der VDE-AR-N 4105 gefordert, so dass die vorliegenden Schaltgeräte in der »xxxxxx« die Anforderung nicht erfüllt. Die Verbindung bzw. Nachbildung des Sternpunktes über einen Schütz steht normativ nicht entgegen. Bei der sogenannten Sternpunktnachbildung steht im Vordergrund, dass die Verbindung zur Haupterdungsschiene sicher hergestellt ist und mögliche Fehler (z. B. Verkleben der Schütze, fehlerhafte Kontaktierung etc.) vermieden oder rechtzeitig erkannt werden. In der vorliegenden Schaltung ist das Ruhestromprinzip und das Prinzip der Redundanz beachtet worden.