ich bin neu hier und habe ein Anliegen.
Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die Fußleiste gelet werden soll möchte ich das Verlängerungskabel so dünn wie möglich halten (Die Nut für das Kabel ist selbst gefräst und etwas eng). Angeschlossen wird nur ein Fernseher (Samsung NU7179 49") und eine Konsole (Nintendo Switch).
Der Fernseher hat einen durschnittliche Leistung von 90 Watt (max. 140W) und die Konsole eine durchschnittliche Leistung von 15 W (max 20W).
Ich bin etwas unsicher bei der Rechnung und würde gerne die Meinung von Fachleuten hören:
Maximal aufgenommene Gesammtleistung : 140W+20W = 160W
Maximaler Strom wäre somit: 160W/230V= 0,7A
Da beide Geräte keinen Schutzkontakt benötigen wollte ich nun ein zweiadriges Kabel mit je 0,75mm² verlegen.
Laut Tabelle kann diese bis zu 12 A schaffen.
Spricht etwas dagegen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus
LG aus Frankfurt a.M.
ich bin neu hier und habe ein Anliegen.
Ich muss ein etwa 7m langes Verlängerungskabel zu meinem Fernseher legen. Da dass Kabel hinter die Fußleiste gelet werden soll möchte ich das Verlängerungskabel so dünn wie möglich halten (Die Nut für das Kabel ist selbst gefräst und etwas eng). Angeschlossen wird nur ein Fernseher (Samsung NU7179 49") und eine Konsole (Nintendo Switch).
Der Fernseher hat einen durschnittliche Leistung von 90 Watt (max. 140W) und die Konsole eine durchschnittliche Leistung von 15 W (max 20W).
Ich bin etwas unsicher bei der Rechnung und würde gerne die Meinung von Fachleuten hören:
Maximal aufgenommene Gesammtleistung : 140W+20W = 160W
Maximaler Strom wäre somit: 160W/230V= 0,7A
Da beide Geräte keinen Schutzkontakt benötigen wollte ich nun ein zweiadriges Kabel mit je 0,75mm² verlegen.
Laut Tabelle kann diese bis zu 12 A schaffen.
Spricht etwas dagegen ?
Vielen Dank schonmal im Voraus
LG aus Frankfurt a.M.