Und der Verkabelungsmehraufwand sowie die turnusmäßigen Akkuwechsel spiegeln den Mehraufwand für E-Verkabelung sowie Batterieraum dar? Eher nicht.
Es gibt immer wieder Einsatzfälle, wo eine Lösung mit Einzelbatterien wirtschaftlicher ist. Sei es nun Altbau, wo man aufgrund Denkmalschutz, Brandschutz...nicht mal eben das halbe Haus mit FE-Trassen versehen kann oder Kleine Objekte (Grundschule, 2 Etagen, 1 Treppenhaus, 15 Leuchten..,) wo die Kosten für Raum, Anlage und Verkabelung viel höher liegen als die paar Batterien zum Austausch. (Auch bei ZB-Anlagen muss nach 10 jahren die Batterie getauscht werden).
Und wenn man tiefergräbt, stellt man schnell fest, das so eine Einzelbatterieleuchte in BS-Schaltung oftmals mit am Beleuchtungstromkreis hängt(sonst geht sie ja nicht an, Stichwort Endstronmkreisüberwachung), und nach 3h Stunden ihren Dienst versagt.
Ja. Das sollte aber genau so sein. Auslegung für 3h Betriebsdauer (z.B. Schulbaurichtlinie, VStättVO,...) und dann kann die Leuchte ausgehen. Für Hochhäuser oder Arbeitstätten gelten andere Regelungen, Prinzip ist das gleiche.