Hallo Elektrogemeinde,
in der UV einer Mietwohnung ( 4 Familienhaus Bj.1994) ist ein FI- Schutzschalter 63A 0,5A (für gesamte
Installation) und ein 25A 0,03A (Bad) verbaut.
Es liegt eine Zuleitung mit 5x16 qmm, also TN-S System.
Die Überlegung ist, den RCD 63A 0,5A gegen einen 30mA auszutauschen.
Jetzt hatte ich mal mit einer geeichten Stromzange am PE der Zuleitung in der UV gemessen,
ob und wie hoch hier ein evt. Ableitstrom vorhanden ist.
Gemessen habe ich einen Strom von ca. 20 - 30 mA, schwankend.
Diesen Strom messe ich auch, wenn der Haupt RCD abgeschaltet ist, also die UV komplett spannungsfrei ist.
Wie kann das sein bzw. wieviel Ableitstrom ist eigentlich zulässig?
Gruß Catweazle