Hallo zusammen,
ich habe ein Meanwell-Netzteil NPF-40-24, an welches ich 3 8W 24V-LED-Strahler anschließen möchte. Das Netzteil begrenzt den Strom auf 1,67A bzw. geht bei Kurzschluss in den Hiccup-Modus.
Eine Sicherung auf der 24V scheint also überflüssig zu sein.
Meine Frage ist nun:
Kann auf eine solche Sicherung tatsächlich verzichtet werden? Was passiert, wenn das Netzteil einen Defekt hat? Wie wird das üblicherweise gemacht?
Danke und Gruß,
Oliver