Absicherung eines Kälteerzeugers: IA: 235A / IB: 65A

Diskutiere Absicherung eines Kälteerzeugers: IA: 235A / IB: 65A im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Elektrofreunde,ich habe folgendes problem: ein elektrischer kälterzeuger (400V/3/50Hz)hat einen anlaufstrom von 235A nach ca. 6-7...

  1. #1 andre_sc, 27.03.2008
    andre_sc

    andre_sc

    Dabei seit:
    13.02.2007
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Elektrofreunde,ich habe folgendes problem:
    ein elektrischer kälterzeuger (400V/3/50Hz)hat einen anlaufstrom von 235A nach ca. 6-7 sinuswellen ist der betriebsstrom 65A.

    jetzt ist meine frage wie ich dieses gerät betreiben kann. wie ist es anzuschließen? ich würde mal eine kabellänge von 40m annehmen.
    aber die hauptfrage die sich zunächst mal stellt ist wie sichere ich das gerät überhaupt ab. kann ich das über schmelzsicherungen machen? welche auslösecharakteristik nehme ich bei anderer absicherung?
    ich bräuchte mal die einfach grundlegende informationen.
    ich danke euche
    mfg andre
     
  2. Anzeige

  3. #2 Fachmann, 27.03.2008
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo
    Um einen solchen Motor zu betreiben ist es sinnvoll einen Motorschutzschalter vor dem Motor einzusetzen. Die Vorsicherung würde ich beim Hersteller der Kältemaschine erfragen, da gibt es mit Sicherheit Standardwerte. Beim Leitungsquerschnitt wirst du je nach Verlegung und der Vorsicherungen sicher bei 4x 35² bis 4x70² landen.
    Gruß Fachmann
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.427
    Zustimmungen:
    7
    Wie stellt man so etwas fest ?
    Wenn ich davon ausgehe das 50 Sinus Wellen in einer Sekunde " passieren" ist der Anlaufstrom in etwas mehr als 1/10 Sekunde vorbei....kann eigentlich nicht sein....
     
  5. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.057
    Zustimmungen:
    347
    Da es sich doch wohl um ein Fabrikfertiges Gerät handelt, würde ich die erforderliche Vorsicherung in gL/gG beim Hersteller erfrage. Mit dieser Angabe(und der Länge) lästt sich dann der Queschnitt der Leitung bestimmen.(Ich tippe auf 80A/50mm²)

    Der Motorschutz wird in der Regel im Schaltschrank am Gerät vor Ort Herstellerseitig incl. einer geeigneten Motoranlassschaltung verbaut.
     
Thema:

Absicherung eines Kälteerzeugers: IA: 235A / IB: 65A

Die Seite wird geladen...

Absicherung eines Kälteerzeugers: IA: 235A / IB: 65A - Ähnliche Themen

  1. 5x10 Absicherung

    5x10 Absicherung: Guten Abend, ich stehe vor der Aufgabe ob ich eine 5x10NYM-J Abgesichert mit 50A. Leitungslänge 25m. Ich habe folgende Verbraucher:...
  2. Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz

    Absicherung meines Terrariums mit Hutschienen-ZSU und Schütz: Hallo Community, mittlerweile sind mir schon viele (Steckdosen-) Zeitschaltuhren kaputt gegangen. Auf dem Markt scheint man, für meinen...
  3. Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?

    Fehler im Sicherungskasten - Absicherung vergessen ?: Hallo Experten, mein Sicherungskasten zeigt ein seltsames Verhalten: wenn alle Sicherungsautomaten ausgeschaltet sind geht der Kühlschrank...
  4. Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers

    Frage zur Absicherung eines Durchlauferhitzers: Hallo zusammen! Ich überlege mir einen Durchlauferhitzer zu besorgen und bin mir aber nicht sicher ob das mein Stromanschluss überhaupt hergibt....
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden