Hallo,
noch ein paar Infos wären sicherlich hilfreich. 4A was, primär, sekundär(vermutlich) und welche Spannung liefert das Netzteil?
Und es wäre interessant zu wissen, ob es sich um ein Schaltnetzteil handelt oder um eine, sagen wir mal, konventionelle Ausführung mit Trafo, Gleichrichter, Spannungsregelung.
Kennt man den Wirkungsgrad, dann könnte man rechnen. Ansonsten schätzen oder messen.
Eine Sicherung auf der Sekundärseite erübrigt sich wenn das Netzteil entsprechend aufgebaut und kurzschlußfest ist. Auf der Primärseite sollte die Sicherung so gewählt sein, daß bei max. Last (und schlechtestem Wirkungsgrad) die Sicherung noch nicht auslöst. Bsp.: DC Ausgang 30V, 4A macht 120W, Wirkungsgrad 50% ergibt 240W aufgenommene Leistung.
Bei 230V wären das 1,04A.
Jetzt das ganze mit max./min Netzspannung (Toleranz) rechnen und den Wert auf den nächsten Normwert der Sicherung erhöhen. Das wären dann, wenn ich mich richtig erinnere 253V und 207V und dementsprchend ein Max.Strom von 1,15A. Nächster Normwert wäre dann wieder die 1,25A (Normreihe weiß ich jetzt nicht auswendig, müßte man nachschauen).
Gruß
Ralf