Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Diskutiere Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Altes Problemchen: Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,... Kurzbeschreibung der...

  1. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Altes Problemchen:

    Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,...

    Kurzbeschreibung der vorhandenen Situation:

    Doppelzählerplatz, darüber 12 PLE.
    mehrere Abgänge für UVs und Erdkabel zu Außenstellen (5x4...)
    Optimal: Jeder Abgang mit eigener Vorsicherung, Problem: Platz!
    Deswegen: vier Hauptschalter, dann die einzelnen Abgänge aufgeklemmt.
    In den jeweiligen UV direkt Summensicherungen (Neozed).
    Zählervorsicherung: 50A NH.
    Summensicherungen: 35 bzw. 25A.
    Selektivitätsfrage lassen wir mal außen vor.
    Meine Gedanken hierzu:
    Überlastschutz für das entsprechende Kabel oder die Leitung ist gegeben wegen der im UV befindlichen Summensicherung.
    Kurzschlußschutz sollte auch gegeben sein, denn die Impedanzen reichen, um die 50A Neozed unter 5s zu schmeißen!

    Meine Gedanken kreisen halt um die allgemeine Forderung:
    Abzweige mit Querschnittsverjüngungen nur mit Sicherung, max. 3m dahinter, was hier ja nicht erfüllt ist.
    Wenn aber die Schutzbedingungen stimmen?

    Gruß,
    Andreas
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Strombelastbarkeit beachten !

    Hallo Andreas ,

    habe ich das richtig gelesen :

    Das ist so nicht nach Norm !

    Siehe Strombelastbarkeit nach VDE0298 :
    [​IMG]
    Es sind bei Berechnungen/Auslegungen immer die Überstromschutzorgane der vorgeschalteten Sicherung heranzuziehen und nicht der evtl. auftretende Betriebsstrom !

    Dabei sind generell Querschnitte bei Neuanlagen auf 63A Strombelastbarkeit auslegen !

    Sollte mehr an Strom gefordert werden, muss auf eine Wandlerzählung ausgewichen werden.

    Quellen sind hierbei TABs der VNBs/EVUs und DIN18xxx's sowie E VDEs.

    Auch eine Auslagerung/Erweiterung des Zählers bzw. des Zählerkopfes kann Abhilfe erzielen - z.Bsp. eine separate Unterverteilung mit den jeweiligen Vorsicherungen der jetzigen (Abgangs-)Leitungen.

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Die Seite wird geladen...

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler - Ähnliche Themen

  1. 230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung

    230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zur folgenden Planung und unseren 230V Landstromanschluss mit Wechselrichter gekoppelt an...
  2. Absicherung UV für Garage

    Absicherung UV für Garage: Moin zusammen, ich plane die Anschaffung einer Wallbox. Durch die KfW-Förderung ist Dieses ja momentan sehr attraktiv. Diese wird dann auf 11kw...
  3. Vorabsicherung Zähler zu klein?

    Vorabsicherung Zähler zu klein?: Hallo , wir haben vor 2 Jahren neu gebaut. Hab von Elektrik nicht viel Ahnung. Mir ist jetzt beim betrachten des zählerschranks aufgefallen das...
  4. Kochfeld & Backofen in Altbauwohnung: Absicherung

    Kochfeld & Backofen in Altbauwohnung: Absicherung: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: ich würde gerne den alten Elektroherd in meiner Wohnung gegen ein Induktionskochfeld & Backofen...
  5. Absicherunge einer e-Auto-Ladestation - LS

    Absicherunge einer e-Auto-Ladestation - LS: Hallo allerseits, gegeben sei eine Ladestation für Elektroautos, die bis zu 11 kW Ladeleistung bereitstellt. Der genaue Hersteller/Typ ist noch...