Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Diskutiere Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Altes Problemchen: Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,... Kurzbeschreibung der...

  1. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Altes Problemchen:

    Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,...

    Kurzbeschreibung der vorhandenen Situation:

    Doppelzählerplatz, darüber 12 PLE.
    mehrere Abgänge für UVs und Erdkabel zu Außenstellen (5x4...)
    Optimal: Jeder Abgang mit eigener Vorsicherung, Problem: Platz!
    Deswegen: vier Hauptschalter, dann die einzelnen Abgänge aufgeklemmt.
    In den jeweiligen UV direkt Summensicherungen (Neozed).
    Zählervorsicherung: 50A NH.
    Summensicherungen: 35 bzw. 25A.
    Selektivitätsfrage lassen wir mal außen vor.
    Meine Gedanken hierzu:
    Überlastschutz für das entsprechende Kabel oder die Leitung ist gegeben wegen der im UV befindlichen Summensicherung.
    Kurzschlußschutz sollte auch gegeben sein, denn die Impedanzen reichen, um die 50A Neozed unter 5s zu schmeißen!

    Meine Gedanken kreisen halt um die allgemeine Forderung:
    Abzweige mit Querschnittsverjüngungen nur mit Sicherung, max. 3m dahinter, was hier ja nicht erfüllt ist.
    Wenn aber die Schutzbedingungen stimmen?

    Gruß,
    Andreas
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Strombelastbarkeit beachten !

    Hallo Andreas ,

    habe ich das richtig gelesen :

    Das ist so nicht nach Norm !

    Siehe Strombelastbarkeit nach VDE0298 :
    [​IMG]
    Es sind bei Berechnungen/Auslegungen immer die Überstromschutzorgane der vorgeschalteten Sicherung heranzuziehen und nicht der evtl. auftretende Betriebsstrom !

    Dabei sind generell Querschnitte bei Neuanlagen auf 63A Strombelastbarkeit auslegen !

    Sollte mehr an Strom gefordert werden, muss auf eine Wandlerzählung ausgewichen werden.

    Quellen sind hierbei TABs der VNBs/EVUs und DIN18xxx's sowie E VDEs.

    Auch eine Auslagerung/Erweiterung des Zählers bzw. des Zählerkopfes kann Abhilfe erzielen - z.Bsp. eine separate Unterverteilung mit den jeweiligen Vorsicherungen der jetzigen (Abgangs-)Leitungen.

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Die Seite wird geladen...

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler - Ähnliche Themen

  1. Absicherung Whirlpool

    Absicherung Whirlpool: Hallo wir wollen einen Whirlpool im Garten einbauen. Dieser wird mit 230v betrieben und hat eine Leistung von ca. 6500 Watt 25,3 A. Richt da eine...
  2. Hausverteilung und Absicherung

    Hausverteilung und Absicherung: Hallo, ist bei einem solchen Aufbau die Selektivität der Sicherungen gewährleistet und bestimmungsgemäß? [ATTACH] Die Unterverteilungen sind...
  3. Absicherung 24V DC Sekundär

    Absicherung 24V DC Sekundär: Hallo ich mache gerade ein kleines Projekt. Ein 24V DC Motor soll über ein Drehzahlsteller die Drehzahl ändern können. Der Drehzahlsteller hat...
  4. 230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung

    230V Wohnmobil Landstrom und Absicherung: Hallo zusammen, ich benötige mal eure Einschätzung zur folgenden Planung und unseren 230V Landstromanschluss mit Wechselrichter gekoppelt an...
  5. Absicherung UV für Garage

    Absicherung UV für Garage: Moin zusammen, ich plane die Anschaffung einer Wallbox. Durch die KfW-Förderung ist Dieses ja momentan sehr attraktiv. Diese wird dann auf 11kw...