Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Diskutiere Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Altes Problemchen: Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,... Kurzbeschreibung der...

  1. keber

    keber

    Dabei seit:
    10.08.2005
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Altes Problemchen:

    Anlage wird erweitert, für zusätzliche Sicherungen nach dem Zähler ist kein Platz,...

    Kurzbeschreibung der vorhandenen Situation:

    Doppelzählerplatz, darüber 12 PLE.
    mehrere Abgänge für UVs und Erdkabel zu Außenstellen (5x4...)
    Optimal: Jeder Abgang mit eigener Vorsicherung, Problem: Platz!
    Deswegen: vier Hauptschalter, dann die einzelnen Abgänge aufgeklemmt.
    In den jeweiligen UV direkt Summensicherungen (Neozed).
    Zählervorsicherung: 50A NH.
    Summensicherungen: 35 bzw. 25A.
    Selektivitätsfrage lassen wir mal außen vor.
    Meine Gedanken hierzu:
    Überlastschutz für das entsprechende Kabel oder die Leitung ist gegeben wegen der im UV befindlichen Summensicherung.
    Kurzschlußschutz sollte auch gegeben sein, denn die Impedanzen reichen, um die 50A Neozed unter 5s zu schmeißen!

    Meine Gedanken kreisen halt um die allgemeine Forderung:
    Abzweige mit Querschnittsverjüngungen nur mit Sicherung, max. 3m dahinter, was hier ja nicht erfüllt ist.
    Wenn aber die Schutzbedingungen stimmen?

    Gruß,
    Andreas
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Strombelastbarkeit beachten !

    Hallo Andreas ,

    habe ich das richtig gelesen :

    Das ist so nicht nach Norm !

    Siehe Strombelastbarkeit nach VDE0298 :
    [​IMG]
    Es sind bei Berechnungen/Auslegungen immer die Überstromschutzorgane der vorgeschalteten Sicherung heranzuziehen und nicht der evtl. auftretende Betriebsstrom !

    Dabei sind generell Querschnitte bei Neuanlagen auf 63A Strombelastbarkeit auslegen !

    Sollte mehr an Strom gefordert werden, muss auf eine Wandlerzählung ausgewichen werden.

    Quellen sind hierbei TABs der VNBs/EVUs und DIN18xxx's sowie E VDEs.

    Auch eine Auslagerung/Erweiterung des Zählers bzw. des Zählerkopfes kann Abhilfe erzielen - z.Bsp. eine separate Unterverteilung mit den jeweiligen Vorsicherungen der jetzigen (Abgangs-)Leitungen.

    Gruß,
    Gretel
     
Thema:

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler

Die Seite wird geladen...

Absicherung und Trenner in Zuleitungen nach Zähler - Ähnliche Themen

  1. Anschluss einer Gastro-Spülmaschine Absicherung

    Anschluss einer Gastro-Spülmaschine Absicherung: Guten Tag zusammen, kann mir jemand folgenden Sachverhalt klärend beantworten? Ich habe eine Gastro-Spülmaschine mit 400 Volt und einer...
  2. Wahl der Absicherung und Leitungstyp so korrekt?

    Wahl der Absicherung und Leitungstyp so korrekt?: Hallo, bei uns in der Firma ist ein Aufzug. Beim letzten Öffnen des Schrankes ist mir einiges ein wenig merkwürdig vorgekommen und ich hätte zwei...
  3. Absicherung der Unterverteilungen?

    Absicherung der Unterverteilungen?: Hallo zusammen, Ich habe eine Frage, bei der ihr mir hoffentlich helfen könnt. Ich habe in meinem Hausanschluss 50A NH Sicherungen, von dort...
  4. Hilfe bei Absicherung Poolelektrik

    Hilfe bei Absicherung Poolelektrik: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Absicherung und Kabelauslegung für die Poolelektrik. Eckdaten - Aktuell sieht der "Kabelweg" etwa so...
  5. Absicherung 24V

    Absicherung 24V: Hallo zusammen, ich habe ein Meanwell-Netzteil NPF-40-24, an welches ich 3 8W 24V-LED-Strahler anschließen möchte. Das Netzteil begrenzt den...