Also Du meinst das man davon ausgehen muß daß der Laie sowieso rumpfuscht und dann brauch man bei der festen Installation erst gar nicht auf fachgerechte Ausführung achten?
Das einzige was man hier machen könnte um höhere Einschaltströme nicht gleich zu einer Auslösung zu führen wäre Automaten mit der Charakteristik K zu verbauen.
Hierzu muß aber auch erst gemessen werden ob dann der minimale Kurzschlußstrom von dann 15xIn noch gewährleistet ist.
Das einzige was man hier machen könnte um höhere Einschaltströme nicht gleich zu einer Auslösung zu führen wäre Automaten mit der Charakteristik K zu verbauen.
Hierzu muß aber auch erst gemessen werden ob dann der minimale Kurzschlußstrom von dann 15xIn noch gewährleistet ist.