A
alzerJung
- Beiträge
- 560
Ich denke ich habs verstanden, der RCD schaltet allpolig ab, sprich L und N. Nicht PE.
Damit ist es nicht zulässig, dass PEN geschaltet wird.
Nach ein bisschen Recherche möchte ich hier nicht über geschaltete PEN diskutieren.
FI und zweidrähtige Installation geht einfach nicht. Unabhängig davon, ob ein PEN laut Vorschriften geschaltet werden darf oder nicht. Den Teil der Diskussion kann man sich in dem Zusammenhang schenken.
Ein FI überwacht, dass der Strom der durch L und N fließt der gleiche ist. Ist er nicht gleich, "leckt" irgendwo Strom raus. Vielleicht weil jemand gerade den L berührt. Dann schaltet der FI ab.
Bei (veralteter) zweidrähtiger Installation habe ich (hoffentlich) eine klassische Nullung. D.h. in den Schukosteckdosen ist eine Brücke zwischen N und Schutzleiter. Solange nur schutzisolierte Verbraucher benutzt werden, ist der FI zufrieden. Aber wenn man z.B. eine WAMA im Bad angeschlossen hat und einen Verbraucher einschaltet, dann fließt ein Teil des Stromes über das Gehäuse der WAMA im gerade nassen Bad ab. Dann schaltet der FI ab.
Meist ist es so, dass der FI mehr oder weniger direkt auslöst und damit die zweidrahtige Elektroinstallation hinter dem FI nicht genutzt werden kann. Es gibt aber auch diffusere Fehlerbilder, die einem nach Einbau eines FIs zur Verzweiflung bringen können.