L
Lucky666
- Beiträge
- 17
Hallo allerseits ,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Gegensprechanlage und möchte diese gegen eine Videosprechanlagetauschen.
Die neue Anlage braucht: 15V DC und 1,5A.
Das problem ist, ich habe von der Verteilung aus bis zur Sprechstelle (Stromversorgung für Videosprechanlage, Strecke ca. 10m) nur ein 2x2x0,6 oder 0,8. Ich habe nun mit 0,6 gerechnet und es in mm² umgerechnet komme auf ca. 0,283mm². Da ich 2 Drähte jeweils für + und - nutzen kann komme ich also auf 0,57mm².
Wenn ich nun den Spannungsfall berechne komme ich auf ca. 0,94V.
Ich weiss das man einen Spannungsfall von 0,5V einhalten sollte, habe ich irgendeine Möglichkeit die Leitung doch noch nutzen zu können?
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Gegensprechanlage und möchte diese gegen eine Videosprechanlagetauschen.
Die neue Anlage braucht: 15V DC und 1,5A.
Das problem ist, ich habe von der Verteilung aus bis zur Sprechstelle (Stromversorgung für Videosprechanlage, Strecke ca. 10m) nur ein 2x2x0,6 oder 0,8. Ich habe nun mit 0,6 gerechnet und es in mm² umgerechnet komme auf ca. 0,283mm². Da ich 2 Drähte jeweils für + und - nutzen kann komme ich also auf 0,57mm².
Wenn ich nun den Spannungsfall berechne komme ich auf ca. 0,94V.
Ich weiss das man einen Spannungsfall von 0,5V einhalten sollte, habe ich irgendeine Möglichkeit die Leitung doch noch nutzen zu können?