Hallo
ich habe mal eine allgemeine Frage zu Heizelementen.
Szenario:
4 Heizelemente die je 40 Ohm haben und bisher an 230V mit N angeschlossen sind. Somit eine gemessene Stromaufnahme von je 5,6A aufweisen.
Daraus ergibt sich eine Leistung von 1250W pro Heizelement.
Die 4 Heizelemente sind ungleich auf die Außenleiter aufgeteilt.
So nun die Frage. Unter Berücksichtigung aller weiteren Faktoren wie Vorsicherung und Leitungsquerschnitte etc. wäre es möglich die Heizelemente auch an 400V anzuschließen?
Somit ergebe sich bei 400V über L1 und L2 ein Strom von ~17A und einer Leistung von 4kW.
Das Heizelement hat je zwei direkte Anschlüsse ohne Kabel oder ähnliches.
Eine weiter Frage die ich mir stelle: Wodurch unterscheidet sich ein 40 Ohm Widerstand an 230V bzw. an 400V.
Das Heizelement hat eine ausreichende Dicke und erreicht Temperaturen um die 400°C die eben auch über ein Thermostat gesteuert werden.
Und keine Kommentare über Typenschild oder ähnliches.
Grüße M.
ich habe mal eine allgemeine Frage zu Heizelementen.
Szenario:
4 Heizelemente die je 40 Ohm haben und bisher an 230V mit N angeschlossen sind. Somit eine gemessene Stromaufnahme von je 5,6A aufweisen.
Daraus ergibt sich eine Leistung von 1250W pro Heizelement.
Die 4 Heizelemente sind ungleich auf die Außenleiter aufgeteilt.
So nun die Frage. Unter Berücksichtigung aller weiteren Faktoren wie Vorsicherung und Leitungsquerschnitte etc. wäre es möglich die Heizelemente auch an 400V anzuschließen?
Somit ergebe sich bei 400V über L1 und L2 ein Strom von ~17A und einer Leistung von 4kW.
Das Heizelement hat je zwei direkte Anschlüsse ohne Kabel oder ähnliches.
Eine weiter Frage die ich mir stelle: Wodurch unterscheidet sich ein 40 Ohm Widerstand an 230V bzw. an 400V.
Das Heizelement hat eine ausreichende Dicke und erreicht Temperaturen um die 400°C die eben auch über ein Thermostat gesteuert werden.
Und keine Kommentare über Typenschild oder ähnliches.