Hallo!
Erst einmal ein lob für dieses gute Forum.
Und jetzt zu meiner Frage da ich unter der Suche nichts gefunden habe.
Ich habe im Keller eine Waschmaschine und eine Trockner aber nur eine Steckdose.
Da die alte Leitung auch nicht mehr so gut ist möchte ich eine komplett neue legen.
Darf ich das mit einer NYM – J 4 x 2,5 mm machen oder wird da der Nullleiter überlastet (oder eine andere Vorschrift die das verbietet)?
Die beiden Leiter würde ich dann mit je 16A absichern.
Danke schon mal für Eure Antworten.